Самым массовым решением для защиты сети долгие годы являлся автоматический выключатель. В продвинутом варианте он дополнялся УЗО или заменялся на АВДТ. Однако возможности этих устройств ограничены, и полагаться на них полностью нельзя — например, они бессильны против дугового пробоя. А между тем статистика недвусмысленно показывает: неисправность электрооборудования и его неправильная эксплуатация только в первом квартале 2018 года стала, по данным МЧС РФ, причиной примерно трети пожаров. В среднем в мире в 25% таких происшествий оказывается виноват дуговой пробой.
Повреждение изоляции проводов или перегрузка цепи может привести к образованию электрической дуги, а она в свою очередь ведёт к пожару. Температура в месте дугового пробоя может достигать нескольких тысяч градусов, в результате происходит воспламенение горючего материала даже при отсутствии непосредственного контакта между ним и проводом. В электрической дуге даже происходит плавление металла и разбрызгивание его горячих частиц, если пробой происходит в распределительной коробке, выключателе или на открытом участке, а от них загорается и всё вокруг.
Если дуговой пробой не сопровождается коротким замыканием или утечкой тока на землю (что происходит далеко не в каждом случае), то он не распознаётся ни автоматическим выключателем, ни УЗО, ни объединяющим их функции АВДТ. Сопротивление электрической дуги далеко не нулевое, поэтому автоматический выключатель не отличит её от обычного нагревателя. Появление утечки тока на землю при нарушении изоляции провода возможно, но не обязательно — вероятнее всего и УЗО никак не отреагирует на угрозу.
ГДЕ И КАК ВОЗНИКАЕТ ЭЛЕКТРОДУГА
Дуговой пробой может возникнуть в старых домах, где давно не менялась проводка и её изоляция утратила однородность. Крайне уязвимы для этой угрозы деревянные строения с открытой проводкой. Изоляция в этом случае может быть повреждена грызунами, а располагающиеся рядом легковоспламеняющиеся материалы повлекут за собой быстрое распространение пламени.
Частой причиной возникновения электродуги также является повреждение скрытой в стенах электропроводки при ремонтных и строительных работах. Незаметные взгляду повреждения провода в стене могут вызвать серьезные негативные последствия.
Наконец, нередко к возникновению дугового пробоя приводит повреждение розеток из-за неаккуратного обращения с электроприборами (если ребенок, к примеру, будет часто отключать устройства, держась за провод, а не за штепсель) или нарушение изоляции провода из-за частого перегибания (например, дверью).
ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОДУГИ
Специально для детектирования и предотвращения опасного воздействия электродуги компанией Eaton разработано устройство AFDD+ для защиты от дуговых пробоев (УЗДП). По своему техническому устройству оно значительно отличается от обычного модульного автомата. В его основе лежит технология цифровой обработки сигнала, что обеспечивает необходимую чувствительность и позволяет устройству не реагировать на разряды при сварке или запуске электроинструментов, если те питаются от той же линии.
Помимо защиты от дуги AFDD+ осуществляет функции защиты от замыкания на землю и защиты от сверхтоков, т.е. является устройством 3 в 1.
Установка AFDD+ в электрищит сравнима с монтажом стандартного автоматического выключателя или УЗО. С этим справится любой профессиональный электрик и обычный домашний мастер, не имеющий специальной подготовки.
Выбор конкретной модели также стандартен и определяется мощностью потребителей. В линейке производителя представлены устройства, рассчитанные на номинальный ток от 10 A до 40 A при отключающей способности от 6 кА до 10 кА.
Целесообразнее всего ставить AFDD+ на группу розеток и выключателей, отвечающих за наиболее уязвимые линии или помещения. К числу первых относятся линии, питающие мощную технику (электроплиту, водонагреватели и обогреватели воздуха и т. п.) или ведущие на участки с открытой проводкой. Ко второму — спальня, детская комната, ванная и т. п.
Если на одном из участков случается проблема, то от сети отключается лишь конкретный «потребитель», в то время как все остальные продолжают работать. Таким образом, можно легко найти виновника происшествия и устранить возникшую неисправность.
Помогает в поиске «нарушителя» и специальный индикатор, расположенный на лицевой стороне корпуса AFDD+. Если он светится зеленым – всё в порядке, если красным – следует незамедлительно вызвать электрика.
МИРОВОЙ ОПЫТ
Во многих странах установка устройств защиты от дугового пробоя уже стала обязательной нормой для целого ряда предприятий. Так, в Германии такие приборы по закону должны присутствовать в домах престарелых, на складах ГСМ, в различных детских помещениях, и т. п. В ряде европейских государств сегодня готовятся специальные поправки в законодательство.
Дожидаться введения стандартов, заботясь о защите собственной семьи и дома, не стоит. Установка AFDD+ в дополнение к другому защитному оборудованию — эффективная мера для предотвращения возгорания по причине неисправности в электрических сетях.
Автор: Олег Удальцов, Специалист по продукции «Компоненты распределения электроэнергии» компании Eaton
Информация: компания Eaton
Июнь 2018 г.