Существуют ли ограничения на использование незамерзающих теплоносителей в котлах Bosch и Buderus? Не теряют ли пользователи гарантию при применении таких теплоносителей в сочетании с котлами «Бош» и «Будерус»? На наш вопрос отвечает Виктория Бариева, инженер Службы поддержки продаж «Бош Термотехника» (бренды Bosch, Buderus):
«…Компания «Бош Термотехника» допускает использование в качестве теплоносителя воду (согласно Рабочего листа K6) или антифриз Antifrogen N в напольных чугунных котлах серий Logano G124, G234, G334, G125, G215, GE315, GE515, GE615, в твердотопливных котлах серий Logano S111-2 и S121-2, G211, G221 и G221A, в напольных конденсационных котлах Logano SB745, GB312, GB402, а также в напольных стальных котлах серий Logano SK655, SK755. Возможность использования антифриза с настенными конвекционными котлами Bosch и Buderus, а также тип разрешённого антифриза указаны в инструкциях по монтажу и техобслуживанию на каждый из типов котлов.
Если речь идёт о настенных конденсационных котлах, то с котлами серии Logamax GB072 допускается использование антифриза Antifrogen N, а с котлами серий Logamax GB112 и GB162 — нет, ввиду конструктивных особенностей теплообменников.
В случае применения нерекомендованных марок теплоносителей в котлах Bosch и Buderus гарантийные обязательства на оборудование прекращают свое действие».
Ноябрь 2015