В данной статье представлена информация о реальном объекте, на котором системы отопления и горячего водоснабжения с использованием теплового насоса Viessmann Vitocal 222-G.
Проектирование системы и монтаж произведены компанией «Геотермальные Системы». Сайт: www.geoterms.ru
Редакция благодарит Максима Владышевского, руководителя отдела инновационных проектов компании «Геотермальные Системы», за предоставленный материал.
При обустройстве систем жизнеобеспечения дома, в первую очередь отопления и водоснабжения, заказчики могут предъявлять самые разные требования. Кто-то хочет готовую систему «под ключ», с максимальным использованием всех её возможностей, другим, наоборот, достаточно минимума, третьих для начала устроит сравнительно недорогая система, но с возможностью дальнейшего её расширения. Немаловажен и финансовый вопрос: одни клиенты заинтересованы в достаточно простом и недорогом строительстве, для других финансовый вопрос вторичен — требуется только техника премиум-класса. И среди отопительного оборудования можно найти образцы, пригодные для удовлетворения пожеланий всех этих групп клиентов.
Кроме цены строительства, ещё очень важна дальнейшая стоимость эксплуатации: покупают-то один раз, а вот оплачивать расходы на содержание, техобслуживание и ремонт придётся постоянно. Тем более что цены на энергию во всех её видах снижаться явно не планируют, зато повышаются с завидной регулярностью. И вот тут у всех клиентов пожелание, в общем, одно — расходы на эксплуатацию должны быть по возможности ниже. И это реально, но тут потребуется уже комплексное решение: подбор подходящего отопительного оборудования, организация хорошей теплоизоляции и ещё множество «мелочей». Словом, если строить энергоэффективный дом — лучше начинать строительство по заранее продуманному проекту, где изначально учтены все нюансы.
Наиболее дешёвым видом отопления на текущий момент считается газовое, от магистрали, но газ встречается далеко не везде. И даже в случае дальнейшей газификации только «за подключение» можно выложить довольно серьёзную сумму. Впрочем, есть решение, которое по стоимости эксплуатации примерно сравнимо с газовым отоплением. Это тепловые насосы, точнее, их «грунтовые» и «водяные» разновидности. По крайней мере в Европе, где все виды энергоносителей весьма дороги, тепловые насосы широко применяются и частными пользователями, и на довольно крупных объектах. У нас это направление развито не настолько сильно.
Произведённую тепловую энергию надо ещё и рационально использовать — не допустить её бессмысленной траты. И тут на помощь приходят современные технологии: хорошее утепление стен и кровли и использование «пластиковых» окон со стеклопакетами, а также применение низкотемпературных систем отопления и электронных систем регулирования позволяют сберечь произведённое тепло.
Но и этого недостаточно. Понастоящему энергосберегающие дома полностью строятся сначала «на бумаге», вернее теперь уже на компьютерах. Причём учитываться должно буквально всё. Хороший резерв для экономии тут — оптимизация жизненного пространства. Даже очень большую жилую площадь можно так «завалить вещами», что толку от неё не будет. И наоборот, при рациональной планировке и размещении даже в сравнительно небольшом строении можно добиться и комфорта, и ощущения «больших размеров». Цель очевидна: правильно скомпонованный дом, в котором есть всё необходимое и нет ничего лишнего, может занимать небольшую площадь и при этом удовлетворять всем запросам в отношении комфорта, а расходы на его содержание окажутся невелики. Но это уже задачи для архитектора и дизайнера.
Энергоэффективный дом «Вишнёвый сад» | |
Начало строительства. Дом кирпичный, каркасная пристройка к нему — гостиная, свес крыши прикрывает будущую площадку для автомобилей, он поддерживается колонами, установленными на монолитной плите |
|
С помощью компактного бурового оборудования можно пробурить скважину для зонда или ХВС, не опасаясь сильно испортить окружающий ландшафт. Тут, впрочем, это неважно — скважины бурятся одновременно с обшивкой дома теплоизоляцией |
|
Зонды готовы: пробурены скважины, в каждую из них опущено по два витка труб, скважины заполнены цементно-песчаным раствором, а трубы (всего их 6, а значит, 12 выходов) подсоединены к распределителям рассола | |
Один из планов строения, вернее план размещения мебели на первом этаже. К капитальной части дома пристроена гостиная, отопление в которой включается при необходимости. Для этого в ней предусмотрены камин и фанкойл. Есть также небольшие открытая и крытая площадки (терраса и патио) и навес для стоянки автомобилей. Крыша навеса и патио — продолжение крыши дома |
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Забегая вперёд, отметим, что реализованный проект имеет собственное название — энергоэффективный дом «Вишнёвый сад», спроектированный московским архитектором Павлом Владышевским (ООО «Архитектурная студия «18»). Таких домов построено два, на разных участках, различаются они незначительно, в основном внутренней планировкой, так что дальше, чтобы не путаться, будем использовать единственное число.
Дом расположен неподалёку от Москвы, в Мытищинском районе Московской области (14 км от МКАД), на берегу реки Клязьмы, в особо охраняемой зоне Акуловского гидроузла, образующего Учинское водохранилище. Район экологически чистый, с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. Это закрытая зона, которая имеет всю необходимую для жизни инфраструктуру — школы, детские сады, спортивные площадки и секции. Земельный участок — общей площадью порядка 800 квадратных метров. Магистральное газоснабжение отсутствует, выделенная электрическая мощность невелика, то есть «для жизни» электричества достаточно, а использовать какоето мощное отопительное оборудование не представляется возможным — сеть «просаживается». Но и в этих «минусах» можно найти свои «плюсы» — стоимость участков «без газа» ниже, чем газифицированных, а отапливаться с комфортом можно, и не затрачивая много энергии — тепловые насосы как раз для этого и предназначены.
Первым этапом стройки было проектирование и самого дома, и всех его систем, вплоть до размещения мебели и светильников. Такое в индивидуальном строительстве встречается довольно редко, куда чаще сначала строят «коробку», а потом начинают думать, как разместить в ней и рядом с ней всё необходимое. И разумеется, внезапно оказывается, что гдето площадей не хватает, а гдето, наоборот, можно было бы и «поменьше». Но — поздно, приходится работать с тем, что есть. Рациональным такой подход назвать нельзя.
Здесь же основной концепцией являлось создание комфортной, экологически благоприятной и безопасной среды проживания при одновременной минимизации расходов на эксплуатацию. Собственно говоря, «под ключ» строился не только дом, но и весь участок. И как в доме, так и на участке была применена концепция зонирования: участок делится домом на две зоны: представительную с местами для стоянок автомобилей (вполне можно поставить до пяти машин) и дворовую, с газонами, спортивной и детской площадками.
Зонирование применено и в самом доме, вернее даже в домовом комплексе. В круглогодичном отоплении больших площадей нет смысла — достаточно обогревать только основные жилые помещения. Но должна быть и возможность «расширения границ», например на случай приёма гостей, да и в летнее время хочется быть «поближе к природе». Обычно для этого проектируют различные террасы или веранды, здесь использовано несколько иное решение. Основная часть комплекса — двухэтажный «капитальный» дом, рассчитанный на круглогодичное проживание. Площадь каждого этажа — около 50 квадратных метров. К дому пристроена гостиная площадью 30 квадратных метров. Имеются также два открытых участка — веранда с южной, «дворовой» стороны с отдельными входами в дом и гостиную и навес с западной. Крыша навеса — продолжение крыши дома и гостиной, фундамент общий, монолитный, в районе навеса выполнен в виде плиты, на которой установлены колонны, подпирающие свесы крыши. Таким решением достигаются сразу несколько целей: под навесом имеется место для двух автомобилей, к тому же именно эта сторона больше всего продувается ветром, а дополнительный скат обеспечивает защиту и гарантирует экономию тепла. Общая площадь дома, гостиной, веранды и пространства под навесом — 150 м2.
Планировочное решение первого этажа организовано как гостевая зона и место, наиболее посещаемое всеми жильцами дома. На нём есть всё, что необходимо: отдельная гостиная, а также, в «капитальной» части дома, прихожая, кухня, столовая, другие помещения и лестница на второй этаж, где запланирована «хозяйская» зона: холл, три спальни и «хозяйский» санузел.
Попасть в гостиную можно и из дома, и с открытой террасы, основной вход в дом, с крыльцом и отдельным небольшим навесом, расположен с севера, в представительной зоне. Дома немного различаются расположением санузлов: планировка первого видна на схеме, во втором выход к навесуавтоплощадке отсутствует, санузел размещён в «высвободившемся» тамбуре.
Дом выполнен из полнотелого кирпича, стены утеплены пенополистиролом, отделанным полимерными материалами, перекрытия — железобетонные, крыша также имеет двойное панцирное утепление из минеральной ваты, толщина слоя теплоизоляции стен и крыши — 200 мм. В наших условиях обычно применяют меньшую толщину, но в странах, где тепловая энергия обходится дороже, чем у нас, 20 см теплоизоляции — это вполне типично, бывает и больше. Получился вполне классический «термос»: кирпичная, внутренняя часть стены аккумулирует тепло, наружная, из эффективного утеплителя, препятствует его потерям. Совсем иначе сделано помещение гостиной. Это каркасное строение, у стен которого нет задачи аккумулирования тепла. Собственно, и стен как таковых тут немного: едва ли не половину всей их площади занимает остекление. Гостиная монообъёмная, потолочных перекрытий и второго этажа в ней не предусмотрено. Большая площадь остекления нужна для беспрепятственного «сбора» солнечного тепла, весной, летом и осенью вполне можно обходиться без отопления. А в зимнее время гостиная нужна бывает нечасто, и её допустимо исключить из общей отопительной системы, тем самым экономя энергию. «Лёгкая» каркасная конструкция не способна накопить тепло, но и холод она не накапливает — прогреть её удаётся быстро. Для обогрева используют установленные в помещении печькамин и фанкойл — жидкостной вентиляторный конвектор, подключённый к основной системе отопления, модели Viessmann V209H.
Ещё один, менее мощный фанкойл модели Viessmann V203H установлен и в «основном» доме, его включают в сильные морозы как дополнительный источник тепла. Особенности конструкции дома таковы, что много энергии ему не нужно: специальной вентиляции не требуется, теплопотери минимальны. В летнее время тепловой насос, системы тёплого пола и фанкойлы можно включить в реверсивном режиме, на охлаждение помещений. Для отопления дома, то есть его основной части в два этажа, достаточно всего 6 кВт тепловой мощности. Отапливается только то, что необходимо, площадь тёплых полов первого этажа — примерно 33 квадратных метра, второго — ещё меньше, «ненужных» отапливаемых площадей нет.
СИСТЕМА
Все решения, применённые при строительстве, направлены на одно — снижение энергопотребления. А сама схема довольно проста: для отопления дома в холодное время и пассивного охлаждения в жару использован рассольноводяной тепловой насос Viessmann Vitocal 222‑G. Модель практически бесшумна, оснащена встроенным контроллером Vitotronic с большим графическим дисплеем, разработанным специально для установки в условиях ограниченных пространств. Насос занимает в плане площадь всего в 0,4 м2, при этом оборудован встроенным бойлером ГВС объёмом 170 л, так что и лишних площадей для хранения запаса горячей воды не требуется. Отопление обеспечивается раздельными контурами. Каждый контур и фанкойлы снабжены термостатическими вентилями, их температуру можно регулировать раздельно. Для перекачки жидкостей в системах отопления и ГВС применены энергоэффективные циркуляционные насосы с частотным регулированием. Интересная деталь, на которую стоит обратить особое внимание, — бакаккумулятор Viessmann Vitocell 100‑E (тип SVW, предназначен для использования в сочетании с тепловыми насосами) ёмкостью 200 л, расположенный между насосом и контурами отопления. Его задача в любой системе такая же, как и у всякого аккумулятора, — запасти энергию и расходовать её по мере надобности. В случае если хозяевам понадобится включить фанкойл в кухнестоловой или гостиной, этот запас тепловой энергии из бака как раз и пригодится. Во всех системах отопления накопительные баки также позволяют реже включать оборудование: пока нагретый бак отдаст тепло, пройдёт довольно много времени, насос успеет «отдохнуть».
Насос, бакаккумулятор и большинство элементов арматуры были размещены под лестницей, ведущей на второй этаж. Общая площадь этого помещения — менее трёх квадратных метров. Обычно такие места становятся у хозяев в лучшем случае складом ненужных вещей, но в концепцию дома такая «расточительность» не вписывалась. Чего не скажешь о тепловом оборудовании. Доступ к оборудованию — через небольшую дверку рядом с насосом. Места там немного, но пространства для обслуживания вполне достаточно. Управлять работой насоса можно с его панели или с настенного терморегулятора Viessmann Vitotrol 200A, закреплённого на первом этаже, у лестницы. Можно настроить один из трёх режимов регулирования температуры в помещениях: погодозависимое, «по температуре в помещении» или комбинированное, при котором учитываются оба эти параметра.
Источник тепловой энергии — три грунтовых четырёхтрубных зонда глубиной по 50 м каждый (расчётное «снятие» тепла с погонного метра такого зонда — 40 Вт; итого — 6 кВт). Зонды находятся на территории участка. Важная особенность грунтовых зондов — их «невидимость»: сами они никакого обслуживания не требуют: пробурил скважину, опустил в неё трубы, залил песчаноцементной смесью — и можно разбить на этом же участке газон. Срок службы грунтовых зондов исчисляется десятилетиями, возможно, и столетиями. Точнее никто сказать не может: тепловые насосы — сравнительно новая техника, и статистики ещё не существует. Но портиться в них просто нечему.
Отопительное оборудование установлено в нише под лестницей, ведущей на второй этаж |
|
Подлестничная ниша перегорожена корпусом теплового насоса и дверкой рядом с ним |
|
Терморегулятор Viessmann Vitotrol 200A, закреплённый на стене рядом с «насосной» | |
Фанкойл в кухне–столовой. Двери справа — вход в гостиную, за стеклом немного виден ещё один установленный в ней фанкойл |
|
При необходимости включения отопления в гостиной можно затопить печь–камин |
МОНТАЖ
Строительство обоих домов началось в мае 2011 года, к концу осени 2011 года основные наружные строительные работы в целом были закончены. Зимой 2011/2012 года проводились внутренние отделочные работы в первом доме, большую часть их завершили весной 2012го. Для отопления дома в этот период использовали «временный» тепловой насос мощностью 6 кВт. С его помощью заодно и сушили тёплые полы. Уже на этом этапе эффективность применения насоса для отопления была очевидной. Несмотря на то, что контур дома был закрыт не идеально, двери и окна постоянно открывались, насос справлялся с задачей, хотя ему и приходилось работать больше, чтобы компенсировать увеличенные теплопотери. Бывали дни, когда он работал, практически не выключаясь, круглые сутки — и в помещениях было тепло. В дальнейшем этот насос был заменён на Viessmann Vitocal 222‑G. Тепловая мощность насоса — 7,8 кВт (взята с небольшим запасом). Окончательно работы по обустройству первого дома и участка были закончены летом 2013 года. Внутренняя отделка второго дома началась зимой 2012‑го, в настоящее время и он сдан в эксплуатацию — нашёл своего покупателя.
Накопительный бак и элементы арматуры |
|
Вход под лестницу. Всё пространство максимально использовано. Внутри нет ничего, что требует обслуживания со стороны хозяев: контроллер насоса доступен снаружи |
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК НАСОСА
Как уже упоминалось, для обогрева дома при строительстве пользовались «временным» тепловым насосом, который впоследствии был заменен на насос Viessmann со встроенным бойлером ГВС. «Сухой» вес насоса — более 250 кг, но при транспортировке его можно легко разобрать на отдельные элементы: отсоединить обшивку и бойлер, а собрать уже на месте. Подключение насоса к сети и коммуникациям — тоже не проблема. Но этого мало, перед вводом в эксплуатацию нужно заполнить первичный и вторичный контуры насоса теплоносителями, удалить воздух из контуров и проверить герметичность. После этого можно начинать настройку. В данной модели предусмотрен режим «Ассистент ввода в эксплуатацию», включающийся при первом запуске: порядок действий выводится на экран контроллера. Начинается всё, как и на любой сложной электронике, с выбора языка и настройки даты/времени, затем конфигурируется система, проверяются показания и работоспособность датчиков, сигнальных входов, реле и подключённых электронных устройств управления (в нашем случае — терморегулятора Viessmann Vitotrol 200A), а затем — проверка различных функций аппарата. Конечно, всё это — зона ответственности специалистов монтажной организации, но благодаря «Ассистенту» ввод в эксплуатацию насоса упрощается.
ИТОГИ
В результате комплексного подхода к строительству удалось организовать практически автономную систему с минимальными последующими затратами на эксплуатацию. Всё что нужно для её работы — небольшое количество электроэнергии, которую обеспечивает не слишком мощная местная сеть. Прочие «удобства» децентрализованы. Водоснабжение обеспечивается от собственной скважины глубиной около 70 м, канализация — септик (автономная станция очистки), на кухне установлена газовая плита (газ «баллонный»). Горячее водоснабжение — от встроенного в тепловой насос бойлера.
В зимнее время при полном отключении теплогенератора падение температуры в доме за сутки составляет всего 1,5 °C. В общем, можно без помех пережить и периодические отключения, и даже аварийные сроком в несколько дней, не подключая резервный генератор.
Потребляемая электрическая мощность насоса в рабочем режиме — не более 1,7 кВт, меньше, чем у чайника. Этого достаточно для отопления всего дома, а при необходимости — и помещения гостиной. Если зимой планируется приезд гостей — можно затопить камин, включить фанкойл и через несколько часов помещение гостиной прогреется до комнатной температуры. Теплоотдачи одного фанкойла, без камина, достаточно для создания комфортной температуры «за ночь».
Реальный объект опубликован в летнем выпуске журнала «Потребитель. Всё для стройки и ремонта» ЛЕТО 2014