Выбор дымохода и его правильный монтаж — это самые важные вопросы безопасности самого дымохода и гарантия бесперебойной работы котла. В этой статье мы собрали советы специалистов представители компаний-производителей газовых котлов.
Возможно ли использовать дымоход из нержавеющей стали с конденсационным котлом?
Виктор Михайлович Чикалов, инженер службы технической поддержки ООО «Вольф Энергосберегающие системы»
На российском рынке наша компания представляет не только котлы, но и широкий ассортимент элементов для отведения продуктов сгорания. Для конденсационных котлов все элементы выполнены из жаропрочного пластика. Эти дымоходы выдержали испытание временем и нашими, особыми, условиями эксплуатации. Но мы понимаем желание потребителя использовать нержавейку и можем сказать, что для работы с конденсационным котлом дымоход из нержавеющей стали использовать можно. Однако такой дымоход должен удовлетворять двум критериям –герметичность и устойчивость стали, из которой он сделан, к конденсату. Дымовые газы, отводящиеся от котла, идут по дымовому каналу с давлением большим, чем снаружи дымового канала. Разница давления достигает 150-200 Па. Это конструктивная особенность котла требует применения элементов дымохода, раструбное соединение которых имеет жаропрочное уплотнительное кольцо из силикона. В местах нагрузки соединение страхуется установкой наружного хомута. Такие уплотнительные кольца есть не у всех производителей и не во всех сериях дымоходов. Важно про это помнить при выборе.
У конденсационных котлов низкая температура отходящих газов. Кислый конденсат, выпадающий внутри канала, может в прямом смысле «разъедать» стенки. Касается это ферритных марок нержавеющей стали и в первую очередь очень распространённой при производстве дымоходов марки AISI430. Понимая ситуацию с ростом продаж конденсационной техники, все больше производителей дымоходов предлагают специальные трубы, выполненные из кислостойкой нержавеющей стали марок AISI316, AISI321. Чтобы не запутаться с этими марками, пригодностью или непригодностью дымохода для работы с конденсационной техникой, потребителю при заказе необходимо всё внимательно изучить и уточнить у поставщика или производителя.
Отвечая на вопрос, добавим, что ассортимент фасонных элементов, выполненных из нержавеющей стали, всё ещё не такой широкий, как ассортимент пластиковых дымоходов. Это особенно заметно, если требуется какое-то нерядовое решение.
Чем опасна для турбированного котла нехватка воздуха, необходимого для горения?
Роман Гладких, технический директор ООО «Фриске Рус»
Вопрос нехватки воздуха при горении касается как турбированных котлов, так и атмосферных. Правильное горение — это не только высокий КПД, но и сниженная эмиссия вредных веществ в атмосферу. Процесс горения газа невозможен без участия окислителя (кислорода), который содержится в воздухе, поэтому любое изменение количества воздуха при горении сказывается на образовании газовоздушной смеси и на самом процессе.
Так, в частности, нехватка кислорода в газовоздушной смеси приводит к неполному сгоранию газа и к увеличению сажеобразования. Получившаяся сажа обычно скапливается на поверхности теплообменника и влияет на процесс теплообмена, поэтому если котёл начинает работать в таком режиме, то чистить поверхность теплообменника придётся чаще, чем один раз в год. Также сажа может оседать и на горелке котла, и в дымоходе.
Компания Frisquet в своих турбированных и атмосферных котлах Hydromotrix и Prestige использует теплообменники жаротрубной конструкции. Преимуществом таких теплообменников является большая площадь поверхности и дымоходные каналы большого проходного сечения, что позволяет работать котлу даже при интенсивном сажеобразовании. Конечно, такие условия нельзя считать оптимальными для работы котла, тем не менее они встречаются на практике. Обычно подобное явление можно встретить, когда нарушаются требования производителя по установке и использованию дымоходов. Один из примеров такого нарушения — заужение прохода дымоходных и приточных каналов. Увеличенное пневмосопротивление газовоздушной системы негативным образом будет сказываться и на работе вентилятора, что грозит преждевременным выходом его из строя. Безусловно, автоматика котла при отклонении параметров от допустимых приостановит работу теплогенератора, но задача любого владельца — обеспечить требования производителя, для того чтобы оборудование работало корректно и долговечно, не нанося природе значительного вреда.
В чём различие дымоходов, построенных «по дыму» и «по конденсату»?
Олег Козлов, представитель De Dietrich в СЗФО
Дымоход, собранный «по конденсату», изображён на рисунке слева. Здесь каждый последующий элемент дымохода по следованию от котла вставляется внутрь предыдущего. При схеме сборки «по дыму» каждый последующий элемент дымохода надевается сверху на нижний. Сборка «по дыму» ранее встречалась чаще и использовалась в котлах с постоянно высокой температурой дымовых газов (около 200 оС), печах, каминах и т. д. Такая схема оказывает чуть меньшее сопротивление движению дымовых газов и несколько менее требовательна к качеству дымохода и его герметичности. Даже при небольших неплотностях стыков здесь меньше вероятность утечки дымовых газов через соединения. Но во всех современных котлах применяется только схема сборки дымохода «по конденсату». Это связано с тем, что в энергоэффективных котлах температура дымовых газов крайне мала. Например, для конденсационных котлов De Dietrich серии Naneo S она может составлять при работе всего 30 оС, а максимально — 80 оС, и в дымоходе практически всегда будет появляться конденсат. Поэтому для исключения попадания конденсата в стыки соединений и воздействия его на уплотнения применяется схема сборки «по конденсату». В тех котлах, где попадание стекающего конденсата в котёл недопустимо, перед ним устанавливается конденсатоотводчик. Однако схему сборки дымохода «по дыму» всё ещё можно встретить в дымоходах с высокой температурой дымовых газов, например для печей.
См также: Дымоход для газового котла
Какие существуют рекомендации по обустройству коаксиального дымохода турбированного котла?
Олег Козлов, представитель De Dietrich в СЗФО
Во-первых, следует выводить коаксиальный дымоход бытового котла от стены или крыши здания минимум на 30 см. Важно соблюдать расстояние от выхода дымовых газов и для других элементов здания (от окна — 40 см, от забора воздуха – 60, от поверхности земли – 200, от сооружения или насаждения перед дымоходом – 200 см). Все это способствует свободному рассеиванию дымовых газов и исключает их попадание в помещение или в воздух для горения. Общая длина дымохода турбированного котла не должна быть выше предусмотренной конструкцией. Например, для котла De Dietrich серии Zena MS 24 FF максимальная длина горизонтального дымохода диаметром 60/100 мм (60 мм – выход дымовых газов, 100 мм – забор воздуха для сгорания) составляет 4 м. Каждый поворот дымохода или иной дополнительный элемент с сопротивлением уменьшает максимальную длину дымохода, так как сопротивление системы возрастает. И это важно учитывать. При необходимости увеличения длины дымохода возможно увеличить его диаметр, например, до 80/125 мм, тогда максимальная длина для котла MS 24 FF составит уже 10 м. При горизонтальном выходе дымохода для классических котлов рекомендуется делать уклон в сторону улицы для исключения попадания конденсата внутрь котла. Если уклон дымохода делается в сторону котла или дымоход вертикальный, то обязательна установка конденсатоотводчика.
Для конденсационных котлов дымоход организовать проще. Так, для котла De Dietrich Naneo S конденсат из дымохода можно отводить и наружу (горизонтальный дымоход), и внутрь котла, поскольку в котлах установлен сборник конденсата. Поэтому предпочтителен небольшой уклон дымохода в сторону конденсационного котла. Это исключит скопление конденсата и возможной надели на улице. Дымоход конденсационного котла должен быть более стойким к коррозии и более газоплотным, но не требовать высокой рабочей температуры (для котла Naneo S максимальная рабочая — 80 оС). Поэтому для конденсационных котлов необходимо применять специальные дымоходы, которые, впрочем, стоят даже дешевле классических коаксиальных.
Куда лучше выводить дымоход настенного турбированного котла – на крышу или через стену?
Игорь Кениг, руководитель Академии Viessmann?
В большинстве случаев применяется горизонтальный дымоход – проход через наружную стену. Причины этой ситуации находятся в экономической сфере – подобный вид дымохода, действительно, обходится заказчику недорого. Но так ли он хорош?
Есть ряд моментов, связанных с подобным исполнением, которые необходимо учитывать:
– Рассеивание дымовых газов.
Одна из основных задач дымохода – рассеивание уходящих газов в атмосфере. И с этой задачей горизонтальный дымоход справляется значительно хуже вертикального. Ведь рассеивание происходит у поверхности земли, где движение воздушных масс затруднено самим строением. Притом абсолютно не важно, находится ли дымоход с подветренной или наветренной стороны – дымовые газы попадают на ограждение здания и окна.
– Разрушение здания.
Дымовые газы, попадая на поверхность здания, начнут его разрушать. Продукты сгорания имеют значительную влажность, и на холодной поверхности дома влага начнёт конденсироваться. В итоге наружная поверхность стены увлажняется и при переходе через нулевую температуру воздуха начнёт замерзать и разрушать стену.
– Эстетика.
Дымовые газы не только влажные, но и содержат окислы азота, углерода, серы, а значит, в результате конденсации на поверхности стены получаем раствор кислот, который воздействует на ограждения. Нередко изменяется цвет покрытия и идёт процесс химического разрушения.
На вертикальных дымоходах, ввиду лучшего рассеивания газов в атмосфере, а значит, быстрого их удаления от постройки, эти негативные факторы выражены в значительно меньшей степени.
Ликбез опубликован в объединённом выпуске «Весна 2020» (№1’2020)
журналов «Инструменты» + «Всё для стройки и ремонта» + «GardenTools»
серии «Потребитель».
Архив всех выпусков в pdf-формате смотрите здесь.