Почти три десятилетия назад в юмористическом журнале «Ералаш» был сюжет под названием «На всякий случай». Мальчик, зашедший в автобус, купил два билета, второй — на случай, если потеряется первый. А на случай потери и второго билета у него в кармане был проездной.
Для проезда в общественном транспорте ситуация, конечно, выглядела забавно. Но вот в технике резервирование и дублирование различных систем применяется очень широко. В системах отопления — тоже, и не только «на всякий случай». Вечной техники не существует, отказ системы отопления в зимний период вполне можно приравнять к катастрофе локального масштаба. Так что некоторые ответственные узлы системы есть резон продублировать. В частности, установить вместо одного котла (или иного теплогенератора) несколько.
Любую систему отопления и горячего водоснабжения, независимо от её сложности, можно рассматривать как модульную — набор отдельных элементов, соединённых трубопроводами и устройствами управления. Первоочередная задача при построении таких систем — проектирование в соответствии с некоторым набором заранее заданных параметров: типа топлива, мощности, иногда — марки оборудования, необходимости использования ранее приобретённых компонентов (такое часто случается), возможности расширения системы в дальнейшем, сложности самой системы и требующихся элементов управления… Факторов довольно много, и типовые решения пригодны только в простых случаях. А с учётом увеличения доли индивидуального строительства относительное количество типовых решений, разумеется, снижается. Тем не менее почти любой компонент системы можно подобрать из линеек оборудования специализированных производителей. Правда, тут возникает ещё одна задача — все эти компоненты нужно «подружить» между собой, то есть по возможности обеспечить их совместную работу с помощью единого «управляющего центра» и минимизировать «ручное вмешательство».
Сложность любой системы определяется, в частности, количеством входящих в неё компонентов. С другой стороны, чем «замысловатее» система, чем больше в ней отдельных узлов, тем сложнее может оказаться устройство этих узлов. Речь идёт, прежде всего, об основных элементах любой системы управления — теплогенераторах, в роли которых чаще всего используются отопительные котлы различных типов. В простых случаях котёл может представлять собой полностью готовое устройство, которое достаточно подключить к коммуникациям. В более сложных котёл может «набираться» из отдельных компонентов (теплообменник котла, горелка, расширительный бак, насосная группа, датчики, устройства управления котлом и защиты). Примерно то же самое и с элементами автоматического управления всей системой: простые системы управления обеспечивают некий небольшой набор режимов, у более сложных возможности расширяются — увеличивается количество контуров управления, появляется возможность применения дополнительных датчиков и устройств. Кстати, и сами системы управления могут выпускаться как в виде готовых блоков, так и иметь модульную структуру: нужно, например, обеспечить удалённое управление — к основному модулю подключается специализированный дополнительный, понадобится ввести ещё один контур — ставится другой модуль.
Очевидно и то, что с возрастанием сложности системы снижается её надёжность. Любая техника имеет определённый срок службы, но может выйти из строя теоретически в любой момент, а чаще всего — или при включении после длительного перерыва, или на максимальной нагрузке. Если речь идёт о системах отопления, то самое «слабое звено» тут — теплогенераторы. В случае их поломки дом останется без отопления, причём, возможно, на довольно длительный срок. За это время могут испортиться и иные компоненты, например разморозиться трубопроводы. Жильцам отсутствие тепла в доме тоже вряд ли понравится. Выход из строя прочих компонентов в этом отношении обычно неприятен, но не настолько критичен.
Подытожим. Сложные системы, как говорилось ранее, применяются чаще в неких «нетиповых» случаях — обычно для зданий и сооружений большой площади. Поэтому и убытки при выходе таких систем из строя окажутся весьма значительными. Небольшие котлы ещё можно экстренно купить в магазине и быстро смонтировать, а мощные, скорее всего, придётся заказывать. И тут возникает парадоксальная ситуация: чтобы обеспечить бесперебойное функционирование сложной системы отопления, её надо ещё более усложнить — использовать не один, а несколько теплогенераторов. Выйдет из строя один — остальные будут продолжать работать. Конечно, стоимость системы возрастёт, но и надёжность увеличится. Впрочем, на фоне общей стоимости любой системы отопления (и ГВС) цена дополнительного теплогенератора обычно не так уж велика.
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Прежде чем перейти к рассмотрению сложных систем, нелишне вкратце упомянуть об основных компонентах, которые могут в них входить. Нас не интересуют всевозможные трубы, батареи, тёплые полы, оборудование точек водоразбора — тут всё просто: если что-то вышло из строя, достаточно перекрыть соответствующий вентиль и ждать ремонтников, а иногда просто подтянуть соединение. Если выйдет из строя, например, какой-нибудь электрический комнатный регулятор температуры — беда тоже невелика, на живучесть системы в целом это не влияет.
Для работы отопительного оборудования нужно либо сгораемое топливо, либо электричество. Или и то и другое вместе. Пока предположим, что проблем с ними нет, то есть и топливо, и энергия поставляются, причём нужного качества.
Сами теплогенераторы оставим «на сладкое»: тема слишком обширная. Впрочем, раз речь идёт о больших системах, в данном случае под теплогенератором будем подразумевать только некий теплообменник. Иные компоненты, часто входящие в состав небольших отопительных котлов, есть резон рассмотреть отдельно. С них и начнём. Но сначала заметим, что системы отопления и ГВС могут быть открытыми и закрытыми. В открытых теплоноситель находится под атмосферным давлением, закрытые герметичны. Эффективнее, удобнее, но и дороже, конечно, закрытые системы, почти все современные теплогенераторы рассчитаны на работу именно с ними. Тем не менее открытые тоже могут применяться, в частности, как отдельные контуры системы.
Распределители, насосы и насосные группы. Воду, выходящую из теплообменника, надо «прокачать» по системе. Для этого применяют насосы (кстати, они вполне могут стоять и «на входе» в теплообменник). Часто насосы поставляются совместно с подключёнными к ним трубопроводами, измерительной аппаратурой (термометрами и манометрами), датчиками, а иногда даже «упаковываются» в термоизолирующий кожух. Такой комплект называют насосной группой, фактически это отдельный модуль, который легко подключить к системе и заменить в случае необходимости. Выйти из строя в группе может разве что насос, но это надёжное устройство, да и при его поломке найти новый — не проблема. Тем не менее, если насос сломается, контур, на который он установлен, работать не будет. Впрочем, сложная система обычно подразумевает несколько контуров отопления, так что совсем остаться без тепла вряд ли удастся, да и поломку можно устранить достаточно быстро. Обычно на каждый контур отопления и ГВС приходится как минимум один насос. Исключение — самые простые открытые системы с естественной циркуляцией, в них теплоноситель движется самотёком (существуют и открытые системы с насосами).
Расширительные баки. Предназначены для компенсации теплового расширения жидкости. В открытой системе представляют собой вполне обычную ёмкость, расположенную в верхней точке системы и связанную с атмосферой, в закрытой — сосуд с мембраной-перегородкой: с одной стороны воздух, с другой жидкость (может ставиться в любой точке). Резервируются нечасто: ломаться в них попросту нечему, найти и подключить новый, если что, недолго.
Электронные устройства управления. Речь не о всевозможных комнатных датчиках и регуляторах, а о «мозгах» — некоем центральном модуле, на который «завязаны» все или почти все системы управления. При обеспечении должного качества подводимой к ним энергии практически не ломаются. В случае сбоя в работе обычно достаточно «перезагрузки», после которой работоспособность восстанавливается. Иногда могут иметь аварийный режим работы — поддержание минимального комплекта функций. Но если выйдут из строя окончательно — проблемы такие же, как и в случае с испортившимся теплогенератором — требуется ремонт или замена, которые могут провести только специалисты. Выход из положения очевиден, если теплогенераторов два или более, неработающий отключается, отопление обеспечивают оставшиеся.
Бойлеры и накопительные баки. Два внешне довольно сходных устройства: теплоизолированные ёмкости. Назначение разное. У бойлера внутри расположен один или несколько теплообменников, по которым циркулирует теплоноситель, подогревающий запас горячей воды. Бойлеры применяются в системах ГВС с целью уменьшения нагрузки на теплогенератор и обеспечения комфорта: пользователь расходует горячую воду из бойлера, пришедшая на её место холодная вода от системы холодного водоснабжения в дальнейшем подогревается до установленной температуры. Задача накопительного бака — лишь накопление и хранение теплоносителя, его есть резон использовать совместно с твердотопливными котлами, чтобы реже их растапливать, электрическими котлами и тепловыми насосами (ночью энергия стоит дешевле) или солнечными коллекторами — чтобы иметь запас горячей отопительной воды на ночь.
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ
Применительно к жидкостным системам отопления в их роли могут выступать котлы различных типов, тепловые насосы и солнечные коллекторы.
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ. Могут работать либо на природном (магистральном), либо на сжиженном газе. Разница невелика, практически любой газовый котёл допускает перенастройку с одного вида топлива на другой. Магистральный газ — наиболее дешёвое топливо, ограничений тут два. Во‑первых, для использования магистрального газа необходима сама магистраль, подведённая к строению, а она есть далеко не везде, да и само подключение обойдётся довольно дорого. Во‑вторых, для ввода в эксплуатацию системы отопления с котлом, работающим на магистральном газе, необходимо пройти целый ряд согласований. Если речь идёт о периоде строительства дома, использовать такие котлы не удастся. Прочие виды котлов требуют значительно меньшего объёма бюрократических процедур в процессе ввода в эксплуатацию и при их дальнейшем использовании. Правда, и стоимость отопления с их помощью возрастает.
Котлам, работающим на сжиженном газе (пропан-бутане), нужна ёмкость для его хранения (газгольдер) — бак достаточного объёма, который необходимо где-то разместить: закопать в землю или установить «на территории». Этот способ отопления довольно популярен в Европе, у нас встречается реже. Тем не менее при отсутствии магистрального газа, особенно если его подключение возможно «в перспективе», этот способ достаточно удобен. Отключить котёл от газгольдера и перенастроить его на работу на метане — задача решаемая.
![]() |
Electrolux Quantum Настенные газовые котлы Шведская компания Electrolux в июне 2013 г. представила на российском рынке новую серию газовых настенных котлов Quantum. В данной серии нагрев теплоносителя осуществляется с помощью восьмиходового медного теплообменника увеличенной площади со встроенными турбуляторами потока, обеспечивающими быстрый нагрев теплоносителя. Для нагрева воды в системе горячего водоснабжения (ГВС) применён пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали с двенадцатью рабочими поверхностями. В котлах серии Quantum реализована функция форсированного режима работы, обеспечивающая быстрый выход на необходимую мощность в режиме ГВС, с производительностью от 15,2 до 20 л/мин (Δt = 25 °C), в зависимости от мощности модели. Этого достаточно для применения котлов в системах с двумя-тремя точками водоразбора. На максимальную тепловую мощность указывают цифры в названии модели котла.Во всех настенных котлах Electrolux применяется функция динамической стабилизации температуры ГВС (DTC), она контролирует температуру и расход воды, обеспечивая её постоянную температуру на выходе независимо от изменения расхода. Благодаря широкому диапазону модуляции мощности всё оборудование Electrolux можно адаптировать практически к любой системе отопления без компромиссов по производительности ГВС. В котлах серии Quantum можно настроить частоту повторного включения и установить продолжительность выбега циркуляционного насоса. Котельное оборудование Electrolux обладает широким функционалом и имеет встроенную погодозависимую автоматику, а также режим антизамерзания (No-Freez). Модели полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации: нестабильному напряжению (гарантируется работа в диапазоне 170–250 В) и перепадам давления газа в магистрали. Минимальное рабочее давление — 3,5 мбара. К котлам также можно подключить комнатный термостат и пульт беспроводного управления (Fly-by-wire). Долговременную и безопасную работу обеспечивают более 20 функций, система самодиагностики постоянно отслеживает состояние оборудования. Параметры работы выводятся на ЖК-дисплей, для контроля давления в системе предназначен отдельный стрелочный манометр. В случае перебоев с подачей электроэнергии запуск котлов после возобновления электроснабжения производится в автоматическом режиме. |
Electrolux Quantum GCB-Q 24Fi Настенный газовый котёл ТИП: двухконтурный; с закрытой камерой сгорания; полностью готов к подключению ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (макс.): 5,2–23,7 кВт ДИАПАЗОН МОДУЛИРОВАНИЯ ГОРЕЛКИ: 22–100 % КПД (макс.): 92,8 % РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ/ ГВС (макс.): 3/ 10 бар ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ, ОТОПЛЕНИЕ:2 режима, 38–85/ 38–60 °C ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ, ГВС: 35–55 °C ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК: медь ТЕПЛООБМЕННИК КОНТУРА ГВС: раздельный пластинчатый (нержавеющая сталь) ОБЪЁМ ВСТРОЕННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА: 6 л ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: воздух/дымоход (коаксиальное) — 60/ 100 мм; газ — ¾”; отопление — ¾”; ГВС — ½” ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 703×400×325 мм ВЕС: 31,7 кг ЦЕНА: 33 000 руб. |
|
![]() |
Vaillant turboTEC pro Настенный двухконтурный газовый котёл Настенные котлы серии pro представлены в ассортименте компании Vaillant двумя моделями: с закрытой камерой сгорания — turboTEC pro и атмосферной разновидностью (atmoTEC pro). Основное их внешнее отличие от иных моделей настенных котлов Vaillant — открытое исполнение панели управления, у других моделей панель убрана под откидывающуюся крышку в нижней части корпуса. Эти котлы являются разновидностью других серий — Vaillant atmoTEC plus и turboTEC plus, комплектуются несколько упрощённой панелью управления. И здесь вся разница по большому счёту невелика — только в конструкции установленных дисплеев. На сериях plus дисплеи несколько больше, а на pro используется дисплей поменьше и три светодиодных указателя режимов работы (разбор воды для ГВС, включение горелки, сбой в работе). Обе модели серии pro предназначены для «сольной» (не каскадной) работы.Мощность регулируется модулирующей горелкой с полезной тепловой мощностью до 24 кВт. Минимально требуемый для включения горелки проток воды через встроенный пластинчатый теплообменник — 1,5 л/мин. Первичный теплообменник выполнен из меди, горелка — из хромоникелевой стали. При взгляде на панель управления обращает на себя внимание расположение элементов контроля и управления: все они смещены влево, только главный выключатель и стрелочный манометр установлены отдельно, в правом нижнем углу, а большой белый прямоугольник на панели управления «не задействован». Фактически это просто декоративная заглушка. Объяснение тут простое: это «базовое исполнение», включающее все основные узлы и функции, характерные для такого вида техники, то есть возможность задания основных режимов и параметров с панели («тонкие» настройки, которых немало, производятся специалистами сервисного центра в зависимости от особенностей системы, к которой подключается котёл). Для расширения возможностей котла к нему можно подключить комнатный термостат или терморегулятор. Обычно предполагается, что терморегулятор ставится где-то в отдалении от котла и крепится на стену, но у котлов Vaillant можно вмонтировать его и непосредственно в котёл, как раз на место заглушки — решение, практически не встречающееся у других производителей, по крайней мере среди настенных котлов. |
Vaillant turboTEC pro VUW 242/3–3 Настенный газовый котёл ТИП: двухконтурный; с закрытой камерой сгорания; полностью готов к подключению ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ: по отоплению (80/ 60 °C) и ГВС — 8,1–24,0 кВт ДИАПАЗОН МОДУЛИРОВАНИЯ ГОРЕЛКИ: 30–100 % КПД (макс.): 91 % РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, отопление/ ГВС (макс.): 3/ 10 бар ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ, отопление: 40–85 °C ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ, ГВС: 35–65 °C ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК: медь ТЕПЛООБМЕННИК КОНТУРА ГВС: раздельный пластинчатый (нержавеющая сталь) ОБЪЁМ ВСТРОЕННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА: 10 л ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: воздух/ дымоход (коаксиальное) — 60/ 100 мм; газ — ¾”; отопление — ¾”; ГВС — ¾” ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 800×440×338 мм ВЕС: 40 кг ЦЕНА: 38 406 руб. |
|
![]() |
Viessmann Vitodens 100‑W Настенные конденсационные газовые котлы Линейка конденсационных газовых котлов Viessmann Vitodens 100‑W состоит из пяти моделей: трёх одноконтурных с максимальной мощностью 19, 26 и 35 кВт и двух двухконтурных, на 26 и 35 кВт. Основные конструктивные особенности в линейке одинаковы. Все котлы Vitodens комплектуются запатентованным спиральным теплообменником Inox Radial из высоколегированной нержавеющей стали. Гарантия компании на такой теплообменник составляет 10 лет. Гладкая поверхность первичного теплообменника способствует его эффективному самоочищению. Цилиндрическая модуляционная горелка MatriX, также изготовленная из нержавеющей стали, располагается внутри теплообменника. Воздух в горелку подаётся вентилятором с изменяемой частотой вращения двигателя. Это не только обеспечивает оптимальное сгорание, но и экономит электроэнергию, и уменьшает шум при работе котла. В двухконтурных котлах для приготовления горячей воды используется дополнительный пластинчатый теплообменник.Модели компактны, собраны по системе «всё включено», могут быть перенастроены на работу на сжиженном газе. Фактически всё, что требуется для ввода в эксплуатацию, — повесить их на стену, подключить к линии для удаления конденсата, трубам отопления и ГВС (если речь о двухконтурных котлах), газовой магистрали, электрической сети и организовать дымоход. В общем, такие котлы используются при создании достаточно простых систем и находят широкое применение в городских квартирах и небольших частных домах. Но и их возможности можно расширить. В качестве дополнительного оборудования предлагаются устройства для дистанционного управления (комнатные термостаты) Vitotrol 100 трёх видов: простой, с поворотным регулятором и более сложные, с цифровым LCD-дисплеем и часами, в проводном и беспроводном вариантах исполнения. Ещё одна линейка серии Viessmann Vitodens, модели 200‑W, отличаются расширенными возможностями по части создания сложных систем, способны работать в каскаде до восьми котлов, имеют возможность дистанционного и удалённого управления. Их мощностной диапазон тоже выше — в этом году линейка Vitodens 200‑W расширена котлами мощностью до 125 и 150 кВт, таким образом закрываемый этими котлами диапазон составляет от 13 до 150 кВт. Эти котлы имеют напольные модификации Vitodens 222‑F, со встроенным бойлером на 100 или 130 литров, которые, в свою очередь, выпускаются в разновидностях «для нормальной или жёсткой воды». |
Viessmann Vitodens 100‑W (тип WB1C148) Настенный газовый котел ТИП: двухконтурный; с закрытой камерой сгорания; полностью готов к подключению ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (макс.): по отоплению — 6,5–26,0 кВт (50/ 30 °C); по ГВС — 5,9–29,3 кВт КОЭФФИЦИЕНТ МОДУЛЯЦИИ МОЩНОСТИ ГОРЕЛКИ: 1:4 КПД (макс.): 97,5 % (Hs)/ 108,4 % (Hi) при нагрузке 30/ 100 % РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, отопление/ ГВС (макс.): 3/ 10 бар ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ, отопление (макс.): 76 °C ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ, ГВС: 30–60 °C ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК: нержавеющая сталь ТЕПЛООБМЕННИК КОНТУРА ГВС: раздельный пластинчатый (нержавеющая сталь) ОБЪЁМ ВСТРОЕННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА: 8 л ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: воздух/дымоход (коаксиальное) — 100/ 60 мм; газ — ½”; отопление — ½”; ГВС — ½” ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 700×400×350 мм ВЕС: 36 кг ЦЕНА: 62 500 руб. |
|
![]() |
Protherm Пантера Настенные газовые котлы В серии настенных газовых котлов Protherm «Пантера» предлагаются пять различных модификаций. Четыре из них — с отопительной мощностью около 25 кВт, отличаются особенностями исполнения. Расшифровать их довольно просто по полному названию модели: цифра означает примерную максимальную мощность, прочие особенности указаны в буквенном обозначении. Две модели — одноконтурные котлы с открытой и закрытой камерой сгорания (25 КОО и 25 КТО). Ещё две модели — двухконтурные, используемые для отопления и приготовления горячей воды, также с открытой и закрытой камерой сгорания (25 КОV и 25 КТV). Котлы именно такой мощности оптимальны для большинства случаев и решения типовых задач по отоплению, а если надо — то и по обеспечению ГВС в квартирах и небольших домах, именно поэтому выбор в этой категории особенно велик. Пятый котёл, Protherm «Пантера» 30 КТV — немного более габаритная модель мощностью 29,6 кВт с закрытой камерой сгорания. Внешний вид и система управления у всех моделей сходны.Приготовление горячей воды в двухконтурных котлах осуществляется в стальном проточном пластинчатом теплообменнике, одноконтурные, если потребуется, могут использоваться совместно с бойлером косвенного нагрева. Котлы мощностью 25 кВт могут приготовить до 12 литров горячей воды в минуту, производительность котла мощностью 30 кВт — до 14 литров в минуту (∆t = 30 °C). Все котлы оснащены горелками с плавной модуляцией пламени, изготовленными из хромоникелевой стали. Управление — кнопочное, установка требуемых значений температуры производится с шагом 1 °C. Для контроля параметров используется ЖК-дисплей, на котором отображается температура и давление теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения, индикация неисправностей и выводится напоминание о необходимости проведения сервисного технического обслуживания. При необходимости возможно подключение к котлам комнатных терморегуляторов и датчика наружной температуры. Все прочие датчики, устройства контроля и безопасности, необходимые для работы, входят в комплект поставки. Котлы имеют защиту от замерзания, перегрева, контроля наличия пламени, предохранительный клапан, функции защиты от заклинивания трёхходового клапана и циркуляционного насоса. |
Protherm Пантера 25 KTV Настенный газовый котёл ТИП: двухконтурный; с закрытой камерой сгорания; полностью готов к подключению ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ: 8,9–24,6 кВт ДИАПАЗОН МОДУЛИРОВАНИЯ ГОРЕЛКИ: 36–100 % КПД (макс.): 92,8 % РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, отопление/ ГВС (макс.): 3/ 10 бар ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ, отопление: 38–85 °C ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ, ГВС: 38–60 °C ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК: нержавеющая сталь ТЕПЛООБМЕННИК КОНТУРА ГВС: раздельный пластинчатый (нержавеющая сталь) ОБЪЁМ ВСТРОЕННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА: 7 л ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: воздух/ дымоход (коаксиальное) — 60/ 100 мм; газ — ½”; отопление — ¾”; ГВС — ¾” ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 742×310×411 мм ВЕС: 37 кг ЦЕНА: 33 440 руб. |
|
![]() |
AEG GBT 124 Настенный газовый котёл ТИП: двухконтурный; с закрытой камерой сгорания; полностью готов к подключению ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (макс.): 8,81–21,46 кВт КПД (макс.): 93,3 % РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, отопление/ ГВС (макс.): 3/ 6 бар ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ, отопление: 2 режима, 30–80/ 25–40 °C ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ, ГВС: 35–60 °C ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК: битермический; медь ОБЪЁМ ВСТРОЕННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА: 7 л ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: воздух/ дымоход (коаксиальное) — 60/ 100 мм; газ — ¾”; отопление — ¾”; ГВС — ½” ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 730×410×270 мм ВЕС: 32 кг ДРУГИЕ КОТЛЫ В ЛИНЕЙКЕ: 6 моделей, по 3 AEG GBT и GBА (закрытая и открытая камера сгорания), мощностью до 32,36 кВт; GBА 124 — битермический, остальные — раздельный пластинчатый теплообменник ЦЕНА: 29 700 руб. |
ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ. Основной вид применяемого у нас жидкого топлива — дизельное, то есть «солярка». Иногда допускаются и другие виды лёгкого топлива или их смесей, подробнее это надо смотреть в документации на оборудование. Хранить и пополнять запасы такого топлива несложно, пожарная опасность сравнительно невелика. Из недостатков, кроме стоимости, можно отметить то, что качество такого топлива не всегда стабильно, в зимнее время нужно использовать его «зимние» разновидности. К тому же «солярка» обладает стойким специфическим запахом. Конечно, хранят её в закрытых ёмкостях, но в случае случайного разлива выветриваться запах будет долго.
Ассортимент жидкотопливных котлов по сравнению с газовыми невелик, практически все они выпускаются в напольном исполнении, и конструктивно сходны с некоторыми газовыми, за исключением горелки. Точнее, большинство таких котлов можно использовать либо для работы на жидком топливе, либо на газе. Если речь идёт о строительстве, такой котёл окажется хорошим решением: на период стройки он работает на жидком топливе, потом, после получения всех разрешений и подвода газа, горелка меняется на газовую.
С помощью жидкотопливных и газовых котлов можно обустроить автономные системы отопления высокой сложности, требующие минимального обслуживания.
![]() |
Viessmann Vitoplex 100 PV1 Напольный жидкотопливный/ газовый котёл Данные котлы относятся производителем к моделям средней мощности. Основная область использования — отопление больших помещений или работа в качестве источника коллективного теплоснабжения: индивидуальных домов достаточной площади, чтобы отапливать их даже одним таким котлом, найдётся немного. Как и у практически всех видов отопительного оборудования средней и высокой мощности, дополнительное оборудование, включая горелку, поставляется отдельно, оно подбирается в зависимости от особенностей системы. Впрочем, в базовый комплект поставки входит контроллер управления из линейки Vitotronic 100. Существует несколько разновидностей этих контроллеров, какой именно потребуется — на стадии заказа котла определить уже можно.Линейка делится на две группы, которые включают в себя семь моделей с максимальной мощностью от 150 до 620 кВт и ещё шесть — от 780 до 2000 кВт. Несмотря на столь солидный «выход», котлы весьма компактны, что обусловлено особенностями конструкции. Теплообменник двухходовой, причём занимает практически весь внутренний объём котла. Камера сгорания располагается горизонтально, в нижней части котла. Над ней расположены жаровые трубы второго хода. Всё остальное пространство занимает котловая вода. Её объём даже в самом маленьком рассмотренном ниже котле — 200 литров, а у моделей большей мощности соответственно ещё выше, до 1787 литров у котла мощностью 2 МВт. За счёт широких проходов между жаровыми трубами и большого водонаполнения котлового блока обеспечивается эффективная естественная циркуляция жидкости внутри котла, снижается тепловая нагрузка на элементы и упрощается гидравлическая стыковка котла с системой. Ограничений по минимальному объёмному расходу теплоносителя при такой конструкции нет. Эти особенности конструкции обеспечивают надёжную и длительную эксплуатацию на срок более 20 лет. К серии Viessmann Vitoplex также относятся котлы с индексами 200 и 300 (с трёхходовым теплообменником) мощностью от 90 до 2000 кВт, а также линейка паровых отопительный котлов низкого давления Vitoplex 100‑LS (170–1450 кВт). |
Viessmann Vitoplex 100 PV1 150 кВт Напольный жидкотопливный/ газовый котел ТИП: одноконтурный; с закрытой камерой сгорания; комплектация панелями управления — в зависимости от схемы отопления и ГВС; горелка и прочие элементы системы — опционально ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (макс.): 110–150 кВт КПД (макс.): 86,0 % (Hs)/ 92,0 % (Hi) при температуре подающей/ обратной линии 75/ 60 °C РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (макс.): 5 бар ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ (макс.): 110 °C ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК: стальной, двухходовой ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: дымоход — 180 мм; отопление — PN 6 DN 65 (фланцевое соединение) ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 1290×800×1350 мм ВЕС: 415 кг (с теплоизоляцией и регулятором котлового контура) ЦЕНА: от 190 000 руб. в зависимости от панели управления |
|
![]() |
Viessmann Vitorondens 200‑Т (тип BR2A) Напольный конденсационный жидкотопливный котёл Как и серия газовых конденсационных котлов Viessmann Vitodens, описанных в этом же обзоре, модельный ряд жидкотопливных котлов Vitorondens состоит из нескольких линеек. Обозначения котлов в этих сериях немного сходны. Котлы Vitorondens 200‑Т делятся на два типа. Тип BR2A — пять моделей мощностью от 20,2 до 53,7 кВт и тип J2RA — три котла с максимальной мощностью 67,6; 85,8 и 107,3 кВт. Есть также три модели со встроенным ёмкостным накопителем мощностью до 20,2; 24,6 и 28,2 кВт, объёмом 130, 130 и 160 литров соответственно (Vitorondens 222‑F). Котлы в этих трёх линейках различаются по внешнему виду и габаритам, но общие особенности конструкции одинаковы.Все конденсационные котлы Vitorondens выполнены по «модульной» схеме. Основа взята от низкотемпературных конвекционных котлов Vitorond 100 с чугунным секционным теплообменником с горизонтальными газоходами. К чугунному теплообменнику присоединён второй теплообменник, Inox Radial из кислотостойкой нержавеющей стали, в котором происходит процесс конденсации. Чугунный теплообменник хорошо выдерживает высокие температуры, но менее устойчив к конденсату, чем стальной. При таком «разделении» оба теплообменника работают в наиболее выгодных для себя условиях. Результат — длительный срок службы и высокий КПД.Для подачи топлива используется жидкотопливная горелка «синего пламени» Vitoflame 300 с низкой эмиссией вредных продуктов сгорания. Допускается использование всех доступных в продаже видов лёгкого дизельного топлива, в том числе с подмешиванием до 10 % биогаза. Каждый котёл имеет до четырёх незначительно отличающихся друг от друга разновидностей: при заборе воздуха снаружи помещения различие — в конструкции дымохода и трубы для забора воздуха (коаксиальный дымоход или параллельное расположение — горизонтальное или вертикальное). При заборе воздуха изнутри помещения используется адаптированная для этой цели горелка. Для управления применяется контроллер Vitotronic 200 с текстовым меню и графическим дисплеем, к которому можно присоединять различные датчики, регуляторы, модули расширения и телекоммуникации для создания оптимальной системы управления в каждом индивидуальном случае. В ассортименте принадлежностей Viessmann есть и множество других элементов, требующихся для создания систем отопления и ГВС, включая обычные и подставляющиеся под котёл баки-водонагреватели различного объёма. |
Viessmann Vitorondens BR2A019 Напольный конденсационный жидкотопливный котел ТИП: одноконтурный; с закрытой камерой сгорания; расширительный бак и циркуляционные насосы системы — опционально ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (макс.): 20,2 кВт (50/ 30 °C); 18,8 кВт (80/ 60 °C) ГОРЕЛКА: дизельная, одноступенчатая, дутьевая, с предварительным подогревом топлива; 19,6 кВт КПД (макс.): 97,5 % (Hs)/ 108,4 % (Hi) при нагрузке 30/ 100 %; при температуре подающей/ обратной линии 50/ 30 °C РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (макс.): 3 бара ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК: чугунный трёхходовой двухсекционный КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК: нержавеющая сталь ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: воздух/ дымоход — 80/ 80 мм (разновидность с параллельным подключением); отопление — 1 ½” ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 938×500×1226 мм ВЕС: 147 кг ЦЕНА: от 253 700 руб. |
|
![]() |
Fondital Capri RTFD 43 A Напольный жидкотопливный котёл ТИП: одноконтурный; с закрытой камерой сгорания; полностью готов к подключению ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (макс.): по отоплению — 43,0 кВт ГОРЕЛКА: Pyros DUAL 1 GTF 5; дизельная, одноступенчатая, дутьевая, без предварительного подогрева топлива; 47,2 кВт КПД (макс.): 91,1 % РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (макс.): 3 бара ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ: 50–82 °C ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК: чугунный трёхходовой пятисекционный ОБЪЁМ ВСТРОЕННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА: 12 л ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: воздух/ дымоход — 80/ 120 мм; отопление — подача 1”, «обратка» ¾” ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 875×600×797 мм ВЕС: 238,6 кг ДРУГИЕ КОТЛЫ В ЛИНЕЙКЕ: модели с открытой камерой сгорания (Capri RTF); штатная комплектация дополнительными электронными компонентами: внешний датчик, схема управления некоторыми зонами отопления в моделях Capri 43 VA. Серия Capri B (4 модели) — со встроенным бойлером 130 л ЦЕНА: 93 752 руб. |
![]() |
Wolf COB‑15 Comfortline Напольный конденсационный жидкотопливный котёл ТИП: одноконтурный; с закрытой камерой сгорания; расширительный бак и циркуляционные насосы системы — опционально ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ: по отоплению (макс., 1/ 2 ступени) — 9,5/ 15,1 кВт (50/ 30 °C) ГОРЕЛКА: дизельная, двухступенчатая КПД (макс.): 106 % при температуре подающей/ обратной линии 40/ 30 °C КПД (макс.): 102 % при температуре подающей/ обратной линии 75/ 60 °C РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (макс.): 3 бара ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ (макс.): 80 °C ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК: алюминиево‑кремниевый сплав ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: воздух/ дымоход (коаксиальное) — 80/ 125 мм; отопление — 1½” ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 1290×566×605 мм ВЕС: 92 кг ДРУГИЕ КОТЛЫ В ЛИНЕЙКЕ: 3 модели; мощность (макс.) 20,0/ 29,6/ 40,0 кВт. Серия COB-CS: 3 модели; мощность (макс.) 15,1/ 20,0/ 29,6 кВт — со встроенным бойлером 160 л ЦЕНА: 200 000 руб. |
![]() |
Ferroli Atlas D30 K 100 Напольный жидкотопливный котёл со встроенным бойлером ТИП: двухконтурный; с открытой камерой сгорания; со встроенным бойлером ГВС; полностью готов к подключению ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ: по отоплению — 16,0–30,0 кВт; по ГВС — 16,9–32,2 кВт ГОРЕЛКА: дизельная, одноступенчатая КПД (макс.): 94,6 % (при нагрузке 30 % от номинальной мощности); 93,0 % при температуре подающей/обратной линии 80/ 60 °C РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, отопление/ ГВС (макс.): 3/ 9 бар ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ, отопление: 30–90 °C ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ, ГВС: 10–65 °C ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК: чугунный трёхходовой трёхсекционный ОБЪЁМ ВСТРОЕННОГО БАКА-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ: 100 л ОБЪЁМ ВСТРОЕННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА: 4 л ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: дымоход — 100 мм; отопление, вход и выход — 1½”, ГВС — ¾” ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 1345×500×750 мм ВЕС (в упаковке): 220 кг. ДРУГИЕ КОТЛЫ В ЛИНЕЙКЕ: Atlas D42 K 100: с четырёхсекционным теплообменником и максимальной мощностью по отоплению 42,0 кВт ЦЕНА: 183 708 руб. |
![]() |
CTC 960 Beta Напольный жидкотопливный/газовый котёл с закрытой камерой сгорания и со встроенным бойлером ТИП: двухконтурный; с закрытой камерой сгорания; со встроенным бойлером ГВС; встроенный дополнительный независимый контур отопления; полностью готов к подключению ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (макс.): 15,0–35,0 кВт КПД (макс.): 92–94 % РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, отопление/ ГВС (макс.): 3/ 6 бар ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ, отопление: 40–90 °C ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ, ГВС: до 65 °C ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК: жаропрочная сталь ТЕПЛООБМЕННИК КОНТУРА ГВС: эмалированный бойлер ОБЪЁМ ВСТРОЕННОГО БАКА-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ: 120 л ОБЪЁМ ВСТРОЕННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА: 10 л ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: воздух/ дымоход (коаксиальное) — 80/ 130 мм; контуры отопления — 1”; ГВС — ¾” ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 1650×600×660 мм ВЕС (с горелкой): 215 кг ЦЕНА: 151 400 руб. |
![]() |
Lamborghini AXE 3 32 R Напольный жидкотопливный/газовый котёл ТИП: одноконтурный с закрытой камерой сгорания и панелью управления на выбор — аналоговая или цифровая с погодозависимой автоматикой; горелка, передний шумозащитный кожух — опционально ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (макс.): по отоплению — 16,0–32,0 кВт КПД (макс.): 91,6 % РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (макс.): 6 бар ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ (макс.): 95 °C ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК: чугунный трёхходовой трёхсекционный ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: дымоход (конус) — 120–130 мм; отопление — 1½” ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 815×500×400 мм ВЕС (без панели управления): 133 кг ДРУГИЕ КОТЛЫ В ЛИНЕЙКЕ: 4 модели максимальной мощностью 47–98 кВт с числом секций теплообменника от 4 до 7 ЦЕНА: 49 725 руб. |
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ. Существует множество их разновидностей, от очень простых до сложных. В качестве твёрдого топлива могут применяться дрова, уголь различных сортов, торф и другое органическое топливо. Однако эти котлы далеко не всегда «всеядны», возможность применения тех или иных видов топлива указывается в документации. Уровень сложности у таких котлов тоже различен, и чем сложнее котёл, тем строже требования к топливу.
В абсолютном большинстве случаев твердотопливные котлы — одноконтурные, контур ГВС в системе «строится» отдельно. Регулировать мощность отопления в твердотопливных котлах можно единственным способом — изменяя подачу воздуха в камеру сгорания. Простые модели могут использоваться в открытых системах отопления, с ручным управлением параметрами горения, вообще безо всякой электроники. Немного более сложные имеют автоматическую механическую регулировку подачи воздуха в зависимости от температуры котловой воды. При дальнейшем усложнении системы в ней могут применяться циркуляционные насосы для прокачки теплоносителя. Такие варианты возможны и в открытых, и в закрытых системах отопления. Наиболее сложные котлы имеют электронное управление и вентилятор с регулируемой частотой вращения, позволяющий быстро изменять расход воздуха.
Из преимуществ твердотопливных котлов стоит отметить высокую экологичность. При сжигании древесины и угля вредных соединений по большому счёту не образуется: в природу возвращается углерод (и углекислый газ), ранее аккумулированный растениями. Даже при неполном сгорании все выделяющиеся вредные вещества вроде угарного газа быстро окисляются до безопасных соединений.
Основной, но не единственный недостаток таких котлов — необходимость ручной загрузки топлива, удаления золы и ручной чистки камеры сгорания и дымоходов. Причём фразы из их инструкций типа «обеспечивает отопление помещений площадью до … в течение … часов» следует читать примерно так: «обеспечивает либо отопление помещений указанной площади, либо может работать на малой мощности указанный период времени». Дело тут ещё и в том, что параметры топлива слишком сильно различаются. Качество угля может быть разным, что же касается дерева — многое зависит от его влажности. Чтобы «дровяной» котёл работал максимальное время на расчётной мощности, дрова должны быть сухими (не менее года естественной сушки), максимально возможной длины и одинакового размера. Реально добиться такого очень трудно. Фактически на одной загрузке котёл может проработать всего несколько часов. Чтобы увеличить промежутки между топками, есть резон использовать в таких системах накопительные баки: когда топливо кончится, запаса горячей отопительной воды хватит ещё на некоторое время.
![]() |
Protherm Бобёр Напольные твердотопливные котлы Эта серия состоит из пяти моделей котлов, рассчитанных на применение в качестве топлива угля либо дров. Рекомендуемые зернистость угля — не менее 40 мм, диаметр поленьев — 40–180 мм, их длина зависит от модели котла. Собственно, все котлы практически идентичны, внешне отличаются только габаритной глубиной, внутреннее отличие — в количестве секций теплообменника (от 4 до 10), от которых зависит максимальная мощность. Она составляет 18, 23, 29, 35 и 45 кВт при использовании дров. Для угля этот показатель увеличивается примерно на 10 %.Модели могут использоваться в закрытых и в открытых системах (котлы мощностью 18, 23 и 29 кВт — и в гравитационных системах отопления, то есть без циркуляционного насоса), работать в качестве основного, дополнительного или резервного источника отопления. Котлы просты в эксплуатации: собственной электроникой оборудовать их незачем. Для управления мощностью используются три регулятора: тяга регулируется поворотной заслонкой на горловине дымохода, вторичный воздух (в камеру сгорания) подаётся через отдельный регулятор — воздушный грибок. Эти параметры настраиваются вручную. А вот мощность во время работы может регулироваться в автоматическом режиме. На корпусе котла установлен термомеханический регулятор с рычагом, положение которого изменяется в зависимости от температуры выходящей воды. Рычаг посредством цепочки связан с дверцей поддувала, через которую подаётся первичный воздух. Настройка проста: длину цепочки от регулятора к дверце просто изменить, вращая ручку на терморегуляторе. При использовании котлов в системах с циркуляционными насосами можно дополнительно установить механический клапан безопасности — термостат, открывающийся и подающий в систему холодную воду (например, из напорного водопровода) при перегреве теплоносителя. В гравитационных системах такой клапан не нужен. Поскольку обычное время сгорания одной загрузки твёрдого топлива не превышает нескольких часов, для обеспечения продолжительной работы без остывания теплоносителя возможно использование котла совместно с аккумулирующим баком ёмкостью до 800–2000 л, в зависимости от модели. При такой схеме теплоноситель в системе останется горячим ещё долго даже после полного затухания и остывания котла. Бак может применяться при любой схеме отопления. Срок гарантии завода-производителя на все котлы Protherm составляет 2 года. |
![]() |
Protherm Бобёр 20 DLO Напольный твердотопливный котел ТИП: одноконтурный, для использования в открытых и закрытых системах; автоматический регулятор мощности; расширительный бак и циркуляционные насосы системы — опционально; термоманометр в комплекте ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО: дрова длиной до 320 мм, уголь ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (макс.): 16,0/ 19,0 кВт (уголь/ дрова) РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (макс.): 4 бара ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ (макс.): 90 °C ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК: чугунный двухходовой четырёхсекционный ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: дымоход — 150 мм; отопление — 2” ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 935×440×640 мм ВЕС: 230 кг ЦЕНА: 43 070 руб. |
![]() |
Viessmann Vitoligno 100‑S Напольный твердотопливный пиролизный котёл Серия состоит из пяти моделей с номинальной тепловой мощностью 25, 30, 40, 50 и 80 кВт. По особенностям конструкции эти котлы относятся к «топ-сектору» среди твердотопливных. Техническое оснащение позволяет применять их в отопительных системах высокой сложности. Благодаря электронной системе контроля и управления на базе входящего в комплект контроллера Viessmann Vitotronic 100, тип FC1, температуру котловой воды можно поддерживать в автоматическом режиме с высокой точностью. Температура теплоносителя и иные параметры работы выводятся на ЖК-дисплей контроллера.Загрузочная камера на котлах изготовлена из листовой стали толщиной 8 мм, расположена в их верхней части. Газ, образующийся в ней, через сопло попадает в находящуюся ниже камеру сгорания. И сопло, и камера сгорания изготовлены из карбида кремния. Затем горячие дымовые газы через канал сгорания, выполненный из шамота (огне- упорная глина), попадают в вертикальный теплообменник в задней части котла. Теплообменник — стальной, внутри его труб для более полной теплоотдачи установлены свёрнутые в спираль стальные полосы — турбулизаторы. Котёл снабжён теплоизолирующим защитным кожухом. Удаление продуктов сгорания происходит с помощью закреплённого сзади котла вентилятора с регулируемой частотой вращения (дымососа). Применяемое топливо — дрова, с рекомендованной влажностью 15–20 % (1-1,5 года естественной сушки). Предварительно параметры горения настраивают с помощью двух задвижек — первичного и вторичного воздуха (подающих воздух в загрузочную камеру и камеру сгорания), в дальнейшем, по крайней мере в пределах расходования одной партии топлива, особой корректировки их положения между топками не требуется. Процесс горения газа в камере сгорания можно контролировать через смотровое окно (факел регулируют, изменяя положение задвижки вторичного воздуха). Паспортное время работы от одной закладки дров — 12 часов. А при условии правильного проектирования установки можно получить до 17-18 часов. В комплект включён дополнительный защитный теплообменник для термического предохранителя. Прочие элементы системы, в том числе необходимые для использования котла совместно с другими видами отопительного оборудования, можно подобрать из каталога Viessmann в зависимости от особенностей системы отопления и ГВС. |
Viessmann Vitoligno 100‑S 25 VL1A024 ТИП: одноконтурный; для использования в открытых (только с циркуляционным насосом) и закрытых системах; расширительный бак и циркуляционные насосы системы — опционально; встроенный вентилятор с регулируемой частотой вращения и электронная панель управления ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО: дрова длиной до 500 мм ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (макс.): по отоплению — 25,0 кВт КПД (макс.): 87 % РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, отопление/ ГВС (макс.): 3 бара ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ: 70–95 °C ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК: сталь; камера сгорания из карбида кремния ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: дымоход — 150 мм; отопление — 1” ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 1190×618×1289 мм ВЕС: 461 кг ЦЕНА: 112 690 руб. |
|
![]() |
Viadrus U 22/4D Напольный твердотопливный котёл с возможностью перенастройки на газ или жидкое топливо ТИП: одноконтурный; для использования в открытых и закрытых системах; расширительный бак и циркуляционные насосы системы — опционально; автоматический регулятор тяги; термоманометр в комплекте ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО: твёрдое топливо — дрова длиной до 500 мм, уголь, кокс. При перенастройке — жидкое топливо либо газ в зависимости от установленной дутьевой горелки ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (макс.): 20,0 кВт ДИАПАЗОН МОДУЛИРОВАНИЯ ГОРЕЛКИ: 40–100 % КПД (макс.): 71–78 % (при сжигании древесины) РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (макс.): 4 бара ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ: 60–90 °C ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК: чугунный трёхходовой четырёхсекционный ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: дымоход — 156 мм; отопление — DN 70 (фланцевое соединение) ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 974×520×750 мм ВЕС: 257 кг ДРУГИЕ КОТЛЫ В ЛИНЕЙКЕ: 6 моделей максимальной мощностью 25–49 кВт с числом секций теплообменника от 5 до 10 ЦЕНА: 43 450 руб. |
![]() |
Buderus Logano G221–20 Напольный твердотопливный котёл ТИП: одноконтурный, для использования в открытых и закрытых системах; расширительный бак и циркуляционные насосы системы — опционально; автоматический регулятор тяги; термоманометр, принадлежности для чистки в комплекте ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО: дрова длиной до 270 мм; кокс; каменный уголь ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (макс.): 16,0/ 20,0 кВт (древесина/ кокс) КПД (макс.): 72–78 % (при сжигании древесины) РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (макс.): 4 бара ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ: 65–90 °C ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК: чугунный секционный ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: дымоход — 150 мм; отопление — 2” ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 1100×605×820 мм ВЕС: 210 кг ДРУГИЕ КОТЛЫ В ЛИНЕЙКЕ: 3 модели максимальной мощностью до 40 кВт с числом секций теплообменника от 4 до 7 ЦЕНА: 70 326 руб. |
![]() |
Буржуй-К Т‑10 Напольный твердотопливный пиролизный котёл ТИП: двухконтурный, для использования в открытых и закрытых системах; расширительный бак и циркуляционные насосы системы — опционально; автоматический регулятор мощности; термометр, манометр, предохранительный клапан в комплекте ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО: дрова длиной до 450 мм, уголь ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (макс.): 10,0 кВт КПД (макс.): 85 % РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (макс.): 4,5 бара ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ (макс.): 90 °C ТЕПЛООБМЕННИК: сталь ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: дымоход — 130 мм; отопление — 1½”; ГВС — ½” ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 930×380×950 мм ВЕС: 180 кг ДРУГИЕ КОТЛЫ В ЛИНЕЙКЕ: 8 моделей максимальной мощностью 15–100 кВт ЦЕНА: 49 494 руб. |
![]() |
Arca Regovent RV 29 SA Напольный твердотопливный пиролизный котёл ТИП: стальной, двухконтурный; для использования в закрытых системах; расширительный бак и циркуляционные насосы системы, предохранительный клапан, антиконденсатный насос — опционально; встроенный вентилятор с регулируемой частотой вращения и электронная панель управления — в комплекте ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО: дрова длиной до 530 мм, влажность не более 15 % ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (макс.): по отоплению — 16–30 кВт; по ГВС — до 480 л/мин КПД (макс.): 88,2 % РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ/ ГВС (макс.): 4/ 10 бар ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ, отопление: 65–80 °C ТОПКА: керамика, решётка из хромированного чугуна ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК: сталь, толщина стенок камеры сгорания 8 мм ТЕПЛООБМЕННИК КОНТУРА ГВС: медь ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: дымоход — 160 мм; отопление — 1 ¼”; ГВС — ½” ГАБАРИТЫ, с панелью управления, (В×Ш×Г): 1390×550×1260 мм ВЕС: 380,0 кг ДРУГИЕ КОТЛЫ В ЛИНЕЙКЕ: 7 моделей максимальной мощностью 30–142 кВт; 7 моделей одноконтурных котлов (Regovent RV… R) максимальной мощностью 30–142 кВт ЦЕНА: 265 478 руб. |
ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЛЫ — РАЗНОВИДНОСТЬ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ. Отдельная разновидность твердотопливных котлов — пеллетные. Пеллеты представляют собой небольшие гранулы, изготавливаемые из отходов древесного производства, засыпаемые в бункер котла. Подачу пеллет легко автоматизировать, продолжительность непрерывной работы гораздо выше, если надо, за отдельную плату можно найти и устройства, подающие пеллеты от места хранения в бункер.
![]() |
Froling P4 Pellet 15 Напольный пеллетный котёл ТИП: одноконтурный; встроенный вентилятор с регулируемой частотой вращения и электронная панель управления; расширительный бак и циркуляционные насосы системы — опционально ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ: 3,1–14,9 кВт ДИАПАЗОН МОДУЛИРОВАНИЯ: 21–100 % КПД (макс.): 93,3 % РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (макс.): 3 бара ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ (макс.): 80 °C ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК: нержавеющая сталь; трёхходовой ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: дымоход — 130 мм; отопление — 1” ОБЪЁМ ЗАГРУЗОЧНОГО БУНКЕРА (приставной модульной ёмкости): 90 л ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г, с модульной ёмкостью для пеллет): 1280×1185×860 мм ВЕС: 355 кг ДРУГИЕ КОТЛЫ В ЛИНЕЙКЕ: 9 моделей максимальной мощностью до 20–105 кВт ОСОБЕННОСТИ: модульная конструкция (на фото — котёл в сборе с ёмкостью для пеллет); автоматическая очистка теплообменника; автоматическое удаление зольных остатков в два легкосъёмных контейнера; возможность каскадного подключения и работы в сложных системах, включая гелиоустановки ДОПОЛНИТЕЛЬНО: модульный конденсационный теплообменник (общий КПД системы — до 104 %); силосные хранилища для пеллет (1,6–7,4 т); пневматические и пневмо-шнековые системы подачи пеллет в бункер; пылеуловитель для систем подачи; модульные приставные ёмкости для пеллет 235 л (для моделей P4 Pellet 15/ 20/ 25); устройства управления, включая онлайн-управление |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ. Самое простое и компактное решение. Сами по себе стоят недорого, но дороже всего обходятся в эксплуатации, к тому же требуют довольно высокой подведённой электрической мощности, которую не везде можно обеспечить. КПД таких котлов обычно принимают равным 100 % (или указывают очень близкое значение). Это верно, но лишь частично. Большинство электростанций работают на сгораемом топливе, в итоге, чтобы получить электричество, надо «где-то» сжечь это топливо, выработать энергию, подвести её к дому и снова преобразовать в тепло. КПД такой системы, разумеется, гораздо скромнее, и стоимость отопления окажется выше, чем при сжигании топлива в «домашнем» котле. Тем не менее электрические котлы довольно популярны для небольших объёмов помещений, при временном проживании, в процессе ремонта, а также как резервные и дополнительные источники теплоснабжения.
![]() |
Vaillant eloBLOCK Настенные электрические котлы Чащё всего конструкция электрических котлов в сравнении с котлами других типов сравнительно проста. Но данная линейка имеет целый ряд отличий, позволяющих сравнивать их с гораздо более сложными котлами, работающими на сгораемом топливе. По крайней мере гидравлическая группа, устройства управления и контроля моделей по сложности им не уступают, да и комплектация соответствует: в корпус, в частности, встроены двухскоростной циркуляционный насос и расширительный бак. Теплообменник, разумеется, конструктивно проще — бак с вмонтированными в него ТЭНами. Количество групп ТЭНов (их может быть от двух до четырёх) зависит от мощности котла, каждая группа состоит из трёх раздельно подключённых ТЭНов. Всего в серии предлагается восемь разновидностей максимальной мощностью 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24 и 28 кВт. Первые две модели могут подключаться к сети 220 либо 380 В, остальные — только 380 В. Внешний вид и размеры у всех моделей одинаковы: по сравнению с достаточно громоздкими горелками ТЭНы значительно компактнее. Микропроцессорная система управления позволяет настроить плавное подключение ТЭНов по очереди, чтобы уменьшить нагрузку как на них, так и на электросеть. При этом в случае трёхфазного подключения сначала «выбираются» и поочередно подключаются ТЭНы на наименее загруженной в данный момент фазе, причём в таком порядке, чтобы обеспечить равномерный суммарный срок их службы за время эксплуатации. Чтобы не перегрузить сеть при полной нагрузке, можно ограничить максимальную мощность одновременно подключаемых ТЭНов. Предусмотрено отключение по достижении заданной температуры в помещении. Если котёл дополнить датчиком наружной температуры, можно настроить необходимую температурную кривую (погодозависимое управление). Есть и ряд других настроек и защитных функций — в общем, тут всё как у «топливных» котлов. К котлам можно подключить бойлер косвенного нагрева или накопительный бак, чтобы проводить нагрев теплоносителя ночью, во время действия низких тарифов на электроэнергию. Управление бойлером осуществляется через интерфейс котла, диапазон регулировки температуры горячей воды — от 35 до 70 °C. Давление в системе можно контролировать или на цифровом дисплее, или с помощью встроенного механического манометра, шкала которого находится на нижней панели. |
Vaillant eloBLOCK VE 9 Настенный электрический котёл ПИТАНИЕ: однофазная/трёхфазная сеть 220/ 380 В, 50 Гц ТИП: одноконтурный; полностью готов к подключению ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (макс.): 9,0 кВт КОЛИЧЕСТВО ТЭНов/ СТУПЕНЕЙ НАГРЕВА: 2/ 12 МАТЕРИАЛ ТЭНов: нержавеющая сталь МОЩНОСТЬ СТУПЕНЕЙ: 3×1,0 + 3×2,0 кВт РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (макс.): 3 бара ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ: 25–85 °C МАТЕРИАЛ БАКА: нержавеющая сталь ОБЪЁМ ВСТРОЕННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА: 7 л ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: отопление — ¾” ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 740×410×310 мм ВЕС: 32,9 кг ЦЕНА: 25 673 руб. |
|
![]() |
Alphatherm Zeta 8 Настенный электрический котёл ПИТАНИЕ: однофазная/ трёхфазная сеть 220/ 380 В, 50 Гц ТИП: одноконтурный; полностью готов к подключению ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (макс.): 7,5 кВт КОЛИЧЕСТВО ТЭНов/ СТУПЕНЕЙ НАГРЕВА: 3/ 3 МАТЕРИАЛ ТЭНов: нержавеющая сталь МОЩНОСТЬ СТУПЕНЕЙ: 2,5/ 5,0/ 7,5 кВт РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (макс.): 2,5 бара ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ, отопление: 7–90 °C МАТЕРИАЛ БАКА: нержавеющая сталь ОБЪЁМ ВСТРОЕННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА: 8 л ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: отопление — ¾” ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 820×440×225 мм ВЕС: 39 кг ДРУГИЕ КОТЛЫ В ЛИНЕЙКЕ: 6 моделей мощностью 10,5–30 кВт, 380 В, у котлов мощностью 25,5 и 30,0 кВт расширительный бак системы — опционально ЦЕНА: 23 000 руб. |
![]() |
Руснит 209 М Настенный электрический котёл ПИТАНИЕ: однофазная/ трёхфазная сеть 220/ 380 В, 50 Гц ТИП: одноконтурный, расширительный бак и циркуляционные насосы системы — опционально ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (макс.): 9,0 кВт КОЛИЧЕСТВО ТЭНов/ СТУПЕНЕЙ НАГРЕВА: 3/ 3 МАТЕРИАЛ ТЭНов: нержавеющая сталь МОЩНОСТЬ СТУПЕНЕЙ: 3,0/ 6,0/ 9,0 кВт РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (макс.): 3 бара ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ: 35–85 °C и встроенная регулировка по температуре наружного воздуха: 5–30 °C МАТЕРИАЛ БАКА: нержавеющая сталь ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: 1” ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 600×290×160 мм ВЕС: 12 кг ДРУГИЕ КОТЛЫ В ЛИНЕЙКЕ: 3 модели мощностью 3,0, 4,0, 5,0 кВт, 220 В; 3 модели мощностью 6,0, 7,0, 8,0 кВт, 220/ 380 В; 9 моделей мощностью 12–100 кВт, 380 В ЦЕНА: 16 960 руб. |
![]() |
Эван Warmos RX 6 Настенный электрический котёл ПИТАНИЕ: однофазная сеть 220 В, 50 Гц ТИП: одноконтурный, расширительный бак — опционально ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (макс.): 6,0 кВт КОЛИЧЕСТВО ТЭНов/ СТУПЕНЕЙ НАГРЕВА: 3/ 5 МАТЕРИАЛ ТЭНов: нержавеющая сталь МОЩНОСТЬ СТУПЕНЕЙ: 1,2/ 2,4/ 3,6/ 4,8/ 6,0 кВт РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (макс.): 3,5 бара ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ: 10–83 °C МАТЕРИАЛ БАКА: сталь В20 ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЙ: отопление: вход — ¾”, выход — 1 ¼” ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г): 640×380×245 мм ВЕС: 17 кг ДРУГИЕ КОТЛЫ В ЛИНЕЙКЕ: 2 модели мощностью 3,7 и 4,7 кВт, 220 В; 2 модели мощностью 7,5, 9,45 кВт, 220/ 380 В; 6 моделей мощностью 12–30 кВт, 380 В ЦЕНА: 21 820 руб. |
ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ
Котлы всех типов удобны тем, что их выходная мощность практически не зависит от внешних факторов: в любую погоду мощность определяется лишь количеством подаваемого топлива. К теплогенераторам относятся также тепловые насосы и солнечные коллекторы.
Тепловые насосы. Получают энергию из окружающей среды, требуют для работы электричество, но в несколько раз меньше, чем при отоплении электрокотлами. По принципу действия напоминают холодильник, только наоборот. Холодильник «отбирает» тепло от продуктов и отдает его в умноженном количестве в помещение кухни, тем самым обогревая её. Таким же образом тепло из земли, воды или воздуха можно отдавать в дом. Эту тепловую энергию вполне можно использовать для отопления. Недостатков несколько: чем больше разница температур снаружи помещения и теплоносителя в системе отопления, тем больше тратится электричества. Воздушные насосы сравнительно просты, но менее всего эффективны, для водяных нужна река или несколько скважин с большим дебетом, грунтовые дороже всего, так как требуют масштабных земляных работ. Фактически воздушные насосы можно применять при наружных температурах до –15–20 °C для нагрева теплоносителя примерно до 50–60 °C, водяные или земляные (рассольные) — круглогодично без огарничений. Чтобы увеличить этот диапазон, лучше всего использовать дополнительный нагрев (часто в комплект насоса входит ТЭН).
Солнечные коллекторы. Панели, улавливающие энергию Солнца и использующие её для нагрева теплоносителя. Источники самой дешёвой тепловой энергии, но, как и насосы, более всего эффективны при положительных и небольших отрицательных температурах, к тому же, разумеется, способны улавливать тепло только днём. На наших широтах использовать их как основной источник отопления затруднительно. Зато коллекторы можно применять для нагрева воды в ГВС: пары панелей площадью около двух квадратных метров каждая хватает для обеспечения потребностей в горячей воде трёх-четырёх человек (в тёплое время года). В принципе их можно использовать и для отопления, но лишь в качестве дополнительного источника и только для сокращения затрат. В то время, когда требуется больше всего тепла, то есть зимой и в пасмурную погоду, солнечные коллекторы дополнительной энергии в систему подавать не смогут.
РАЗ КОТЁЛ, ДВА КОТЁЛ
Все системы отопления и ГВС могут быть разделены на работающие в моновалентном, моноэнергетическом или бивалентном режиме. Моновалентный — самый простой случай: все потребности обеспечивает один теплогенератор. Моноэнергетический — несколько генераторов, использующих один и тот же вид топлива. В бивалентном режиме применяются генераторы, работающие на разных видах топлива.
Недостатков у моновалентного режима несколько. Для покрытия всех потребностей в тепле нужно устанавливать генератор высокой мощности, к тому же любой генератор способен вырабатывать тепловую энергию лишь в определённом мощностном диапазоне. Скажем, для газовых котлов минимальная мощность составляет 10–30 % от номинальной (и то в случае довольно сложных систем). Значит, если тепла требуется немного, неизбежны периодические остановки оборудования. Надёжность моновалентной системы невелика: если выйдет из строя единственный теплогенератор — отопление прекратится.
Моноэнергетический и бивалентный режимы в этом отношении удобнее. Для небольших нагрузок используется один генератор, остальные «отдыхают», по мере возрастания нагрузки подключаются дополнительные. Возможен и другой вариант: основной теплогенератор обеспечивает большинство потребностей в течение отопительного сезона, но если его мощности не хватает — подключается дополнительный нагрев. Такая система часто применяется в тепловых насосах, солнечных коллекторах, бойлерах и накопительных баках. Они могут оснащаться встроенными ТЭНами, дополнительно подогревающими воду или теплоноситель.
Каскадное подключение. Вместо одного большого теплогенератора устанавливают несколько, поменьше. Стоимость такого комплекса окажется выше, но и «плюсов» много. «Живучесть» системы возрастает: если один из котлов не сможет работать, нагрузку возьмут на себя оставшиеся, а неисправный аппарат всегда можно неспешно починить или заменить. Диапазон модулирования такой системы тоже увеличится. Допустим, если один котёл мощностью 100 кВт способен работать на минимальной мощности в 20 кВт, то два аналогичных, но вдвое меньшей мощности — уже на 10 кВт. Как следствие — снижение количества пусков, уменьшение нагрузок на систему и более равномерное отопление. К тому же в такой конфигурации большую часть времени в году будет работать только один котёл, следовательно, износ оборудования тоже уменьшится. Многие газовые и жидкотопливные котлы рассчитаны на каскадную работу, для этого в систему обычно добавляют сравнительно недорогой управляющий модуль. В общем, особенных препятствий в установке каскадной котельной нет, они достаточно популярны.
ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗНЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ
Вариантов, при которых применяются такие системы, несколько. Например, в процессе строительства дома нельзя использовать газовые котлы, да и организовать сложную систему отопления нереально. Но зато вполне можно сделать «времянку» — например, установить электрический или твердотопливный котёл. Для продолжения работ в зимнее время этого вполне может хватить. В дальнейшем при правильном подходе реально использовать отдельные элементы временной схемы и в постоянной системе. В первую очередь это, конечно, относится к котлам. Их можно включить в систему в качестве дополнительных теплогенераторов, использующихся время от времени, например в сильные морозы или для быстрого прогрева строений при непостоянном проживании. Это — вторая основная причина, которая заодно позволяет уменьшить требуемую мощность основной системы. Фактически получается то же каскадное подключение, но с несколькими типами котлов. Конечно, электрический котёл в эксплуатации обойдётся дороже, чем любой другой, а твердотопливный потребует ручной загрузки и выгрузки золы, но продолжительность сильных морозов в году у нас обычно не превышает нескольких недель — «пересидеть» их в ручном режиме несложно, и затраты окажутся не настолько большими.
Как вариант, на период строительства можно использовать котлы со сменными горелками: сначала отапливаться жидким топливом, затем перевестись на газ. Существуют и многотопливные котлы, но их не слишком много.
ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛОВ РАЗНЫХ ТИПОВ
В общую систему можно объединить практически любые котлы. Возможно и объединение открытой и закрытой систем отопления. Технически это довольно просто: два контура соединяются через теплообменник. Такая схема часто используется, если резервный котёл работает на твёрдом топливе.
Почти все виды теплогенераторов могут применяться и в качестве основных, и как дополнительные. Если речь идёт о сданных в эксплуатацию строениях, то основными есть резон «назначать» те из них, которые способны работать продолжительное время и при этом быть по возможности недороги в эксплуатации. Это тепловые насосы, все виды газовых и жидкотопливных, а также пеллетные котлы. Другие виды твердотопливных тоже можно использовать, но они требуют частого обслуживания, при этом желательна установка накопительного бака большого объёма.
В качестве резервных и дополнительных источников нагрева годятся твердотопливные (накопительный бак в этом случае не так важен, хотя допускается), а также все виды электрических котлов. Солнечные коллекторы по очевидным причинам в наших условиях в зимнее время годятся в лучшем случае только как дополнительные теплогенераторы. Впрочем, их использование экономически оправдано практически в любой системе индивидуального отопления.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
Подключение электрического котла можно автоматизировать. Фактически для этого требуется только подача управляющих сигналов. С твердотопливными сложнее. Не все из них вообще имеют хоть какие-то электронные устройства управления. Тем не менее, если включить их в систему параллельно автоматически управляемым котлам, — задача упрощается. Любая система автоматики работает, основываясь на показаниях датчиков, если нагрев недостаточен — даётся команда на увеличение мощности. Ну а если ввести в такую систему дополнительный источник нагрева — хотя бы простой твердотопливный котёл, система уменьшит мощность основного отопления. Более сложные твердотопливные котлы допускают возможность регулировки мощности с помощью электроники — тут вопрос лишь в согласовании работы систем управления отдельных теплогенераторов. Это тоже возможно, но далеко не всегда. Некоторые производители выпускают системы, способные управлять совместной работой котлов различных типов (но, разумеется, только «своих»).
Иногда объединить несколько разных котлов в общую систему с централизованным управлением могут и сторонние специализированные организации. Но если обязательна именно такая система — подбор её компонентов лучше проводить заранее, ещё до приобретения «временного» котла. Даже если это возможно, стоит задуматься о бюджете такого «тюнинга» — не исключено, что ручное включение будет стоить дешевле.
Статья опубликована в журнале «Потребитель. Все для стройки и ремонта ОСЕНЬ-ЗИМА 2013 (№ 12` 2013)
ноябрь 2013 г.