Задачи отопления и горячего водоснабжения объектов индивидуального строительства не часто бывают «типовыми». Тут всё, что называется, ясно из названия: раз строительство индивидуальное, то и проект для каждого случая требуется свой. И они могут быть самыми разнообразными, буквально от «одной комнаты» до целого комплекса отдельных домов и помещений, при этом включать в себя множество различных контуров и гидротехнических сооружений, каждому из которых требуется индивидуальная регулировка. Однако любую такую систему можно реализовать, подобрав и скомбинировав подходящие компоненты.
Проектирование системы и монтаж произведены группой компаний «Феррон», г. Екатеринбург (www.ferrongroup.ru)
Объект — крупное частное домовладение в пригороде Екатеринбурга (новое строительство), состоящее из трёх отдельно расположенных строений: трёхэтажного коттеджа общей и отапливаемой площадью порядка 760 м2, гостевого домика (два отапливаемых этажа, площадь отопления — 110 м2) и бани с сауной, хаммамом (турецкой баней) и внутренним бассейном площадью 310 м2. Также проект предусматривал отопление крытого плавательного бассейна объёмом 40 м2. Общая площадь отапливаемых объектов составляет 1180 м2. Первоначально владелец участка предполагал обустроить индивидуальные котельные в каждом из трёх строений. Однако такой «индивидуализм» потребовал бы значительных капитальных вложений, и без того немаленьких. Фактически для этого потребовалось бы выделить место под три котельные, разработать и согласовать три проекта, обустроить системы дымоходов и подвести газ к каждой из котельных по отдельности. К тому же понадобилось бы как минимум три котла и раздельные системы управления.
После технического аудита объекта и экономических расчётов, проведённых специалистами компании «Феррон», домовладельцу был предложен альтернативный проект: использовать для всех нужд отопления и ГВС одну котельную, расположенную в помещении бани. Преимущества такого подхода очевидны: реализация одного, даже весьма сложного проекта обойдётся дешевле, чем трёх с тем же суммарным уровнем сложности. К тому же экономится занимаемая площадь, а сложность необходимых инженерных сетей возрастёт незначительно: трубы ГВС и отопления придётся разводить по участку от одной котельной, зато потребуется всего по одному подключению газовой трубы и трубы, подводящей холодную воду к системе обеспечения горячего водоснабжения, вместо трёх. В итоге получается «мини-централизованная» система отопления в пределах одного участка.
Итоговый проект, предложенный и впоследствии реализованный компанией «Феррон», выглядел так. Котельная расположена в бане, в двухуровневом помещении с отдельным входом. Отдельный вход — не прихоть, а требование нормативных документов при размещении газовых теплогенераторов. Вообще говоря, этих требований довольно много (в частности, регламентируются габариты, остекление, вентиляция), и устроить одно соответствующее им помещение, разумеется, логичнее, чем три. К тому же подсобное помещение отделяется от жилых площадей.
Основные элементы системы отопления и ГВС: котельная и узел распределения тепла расположены на первом этаже. Они включают два одноконтурных конденсационных газовых котла Vaillant ecoTEC plus VU 656/4, соединённых в каскад. Полная мощность такой системы составляет более 130 кВт. Для реализации каскадного подключения в обвязку котлов включён гидравлический разделитель (вертикальный цилиндр в центре схемы). Обвязка проведена по схеме Тихельмана (петля Тихельмана — система с попутным движением воды). В данном случае она выглядит так: в линии подачи теплоносителя первый (к гидроразделителю) котёл находится ближе, чем второй, зато длина «обратки» у второго котла меньше, чем у первого. Преимущество такого подключения — в равномерности работы обоих котлов: оба гидравлических циркуляционных контура одинаковы по длине, не требуется дополнительных устройств регулировки мощности, разбалансировать систему невозможно.
«С другой стороны» от распределителя находятся устройства, обеспечивающие распределение воды по отдельным контурам системы отопления и ГВС объекта. Всего имеется девять таких контуров. Во всех трёх строениях есть радиаторное отопление, дополнительно дом и баня имеют низкотемпературные контуры тёплых полов. Ещё два контура используются для подогрева бассейна в бане, ещё один — контур загрузки бойлеров ГВС. Девятый контур — подогрев вентиляции, но это просто отводы труб, так как у системы вентиляции есть свой насос.
Восемь контуров разбиты на четыре группы попарно. К каждой такой группе, к распределительному коллектору от котла подходят две трубы (отопления и «обратка»). К коллекторам присоединяются насосные группы каждого контура (восемь насосных групп, из них три — радиаторное отопление трёх этажей, одна — подача носителя в гостевом доме, две — тёплые полы в доме и в банном комплексе, одна — бойлеры и одна группа на нагрев воды в бассейне + отвод на систему вентиляции). Контуры, если считать «от котлов», расположены так: радиаторное отопление дома, тёплый пол дома, радиаторное отопление и тёплый пол бани, затем контуры подогрева воды в бассейнах в бане и на улице, отопление гостевого домика и контур бойлеров.
Для обеспечения санитарной горячей водой всех трёх строений использованы два напольных цилиндрических водонагревателя косвенного нагрева Vаillаnt uniStor VIH R 300 объёмом по 300 литров каждый, также находящихся в помещении котельной, на первом этаже. Бойлеры и расширительный бак системы отопления объёмом 100 литров на схеме не указаны, но видны на фото.
Большинство технологических элементов системы водоснабжения и сопутствующего оборудования бассейна находятся в подвальном помещении под котельной. Там размещены два гидроаккумулятора объёмом по 500 л для создания запаса холодной питьевой воды, две буферные ёмкости бассейна, фильтры, насосы, элементы системы водоподготовки и другие устройства. Система ХВС, кстати, тоже централизована. Холодная вода поступает от скважины и раздаётся по объектам на участке.
Указанные выше элементы системы относятся к «гидравлике», а для управления всем этим не обойтись без «электроники». Причём количество сложных электронных компонентов не настолько велико. Вся система работает в автоматическом режиме. Основа системы управления — погодозависимый (с присоединённым датчиком уличной температуры) регулятор Vaillant calorMATIC 630/2, размещённый в котельной. Для расширения его возможностей (управления дополнительными контурами) к модулю подключены ещё три смесительных модуля Vaillant VR 60. Каждый из них управляет отдельной парой контуров, основной (630/2) управляет всеми контурами.
Для управления отоплением бани используется проводной прибор дистанционного управления Vaillant VR 90/2, выведенный в баню. Для дистанционного управления системой, а также для дистанционного контроля котельной установлен модуль Vaillant vrnetDIALOG, который позволяет отслеживать состояние системы в текущий момент, получать оповещения обо всех аварийных ситуациях, иметь возможность перенастраивать параметры отопления и подготовки горячей воды и управления нагревом бассейна удаленно, через Интернет. Этот модуль также подключён к регулятору Vaillant calorMATIC 630/2.
В каждом из строений смонтирован сравнительно небольшой коллекторный узел распределения теплоносителя между контурами радиаторного отопления и ветвями системы отопления тёплого пола. Для обеспечения локального регулирования тёплых полов применены модули радиоконтроля с выносными беспроводными терморегуляторами и электроприводами на коллекторном узле. Это уменьшает количество необходимых трубопроводов и кабелей управления, которые надо прокладывать между зданиями на участке.
Стоимость системы, включая проектирование, необходимые узлы и устройства, обустройство котельной и узлов в домах, прокладку коммуникаций и пусконаладочные работы, составила около миллиона рублей. По самым грубым подсчётам, в сравнении с первоначальной идеей обустройства трёх отдельных котельных, система обошлась как минимум на треть дешевле в части оборудования и строительных работ (не считая того, что сэкономлена полезная площадь). При этом энергоэффективность и достигнутый уровень комфорта находятся на самом высоком уровне. Однако и в дальнейшем у системы есть резервы для экономии. На этот раз — на стоимости отопления. Котельную можно дополнить системой гелиоколлекторов Vaillant с буферной ёмкостью, которая смогла бы взять на себя подогрев бассейна и нагрев санитарной воды в весенне-летний и осенний периоды. Расходы тепла на эти нужды значительные, и применение гелиоустановки в данном случае позволило бы сократить годовые эксплуатационные затраты примерно на треть.
Строительство котельной на объекте проводилось компанией «Феррон» в период с ноября 2011‑го по январь 2012 года. Потом делали систему тёплых полов, ставили радиаторы… В настоящее время (летом 2013 года) объект находится в состоянии «косметической» отделки.
Реальный объект опубликован в летнем выпуске журнала «Все для стройки и ремонта» серии «Потребитель» (ЛЕТО 2013)