1-й, везде

2-й, везде

3-й, везде

4-й, везде


Присоединяйтесь к нам в соцсетях

Главные новости /все

Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS 1425 PowerPlus
0
64
Пылесосы и воздуходувки Bort: обзор новинок 2018. Средства от пыли и мусора
0
89
Объявлен старт конкурса архитектурных и дизайнерских решений Egger D&D
0
35
Gedore Red: вторая продуктовая линейка в ассортименте Gedore
0
117
Hitachi Koki / HiKoki начинает поставлять аккумуляторы Multi-Volt, работающие с инструментами как 36 В, так и 18 В
0
263
Скидки до 20% инструмент Knipex, Wera, Bessey, Heyco, Testboy, Exact, Parat, Picard, Rennsteig в честь юбилея
0
109
Открылась линия по производству «Кнауф-листов» в Узбекистане
0
52
Компания «Белмаш» представляет новинку 2018 года – круглопильный станок Belmash TS-250R
0
179
Китайский павильон на «Металлообработке 2018» демонстрирует высокий уровень инструментов и станков из Поднебесной
0
113
Новинки садовой техники Husqvarna 2018 года для частных пользователей
0
158
Утеплитель Rockwool Скандик – теперь с технологией дополненной реальности
0
78
Столярная мастерская Festool едет к Вам – демотур продолжается! Расписание RoadShow до 14 июня 2018 года
0
266
Обновление в семействе перфоратора Hilti ТЕ-30: новые аккумуляторная и сетевая версии
0
163
Инструментальные чемоданы Knipex с фирменным оснащением для профессиональных электриков
0
137
Аккумуляторная садовая техника Gardena: обзор новинок, тест. Для него и для неё?
0
191
Трубогибы Stalex: обзор 2018. Их дело — труба!
0
171
На ToolFest-2018 Milwaukee проводит розыгрыш приза стоимостью более 120 000 рублей! Всем участникам – памятные подарки!
0
386
14 мая стартует выставка «Металлообработка-2018» – главное событие мирового станкостроения и современных технологий
0
218
12 мая в Московской области при поддержке компании Stihl пройдёт масштабная акция по посадке деревьев
0
227
С Днём Победы! Шествие Бессмертного полка и митинг 9 мая 2018 года
0
244
Как правильно заботиться о коже младенца, или что могут умягчители Aqa Perla XL
0
114
Неожиданные применения фольги в быту и на приусадебном участке
0
154
Hilti представляет самую мощную УШМ в своём ассортименте: AG 230-27DB
0
575
Как противодействовать контрафакту в охране труда? Итоги круглого стола 3M в рамках Всероссийской недели охраны труда 2018
0
146
Gardena на Миланской неделе дизайна 2018: 18-20 апреля, г. Милан, Италия
0
105
Инструменты Knipex для работы с электроникой
0
159
Премьеры новинок в рамках выставки «КлиматАкваТЭкс 2018»: Красноярск, 16-19 мая
0
180
Milwaukee: лёгкая одежда для тяжёлой работы
0
229
Листогибочные станки Tapco. Прогнём вашу крышу!
0
304
Фестиваль строительного инструмента ToolFest 2018 – 19 мая 2018 года, Москва, БП «Румянцево»
0
851
Новинки садовой техники Husqvarna 2018 года для профессиональных пользователей
0
498
Новинки садовой техники Ryobi 2018: всё больше «плюсов»
0
456
Садовые тракторы MasterYard ES1233M и ES1233H
0
176
Мотоблоки Caiman Vario с двигателем Honda
0
253
Сезон клещей: мифы и реальность
0
319
Отрезные и шлифовальные абразивные диски Hilti SP и SPX: новое семейство в новом дизайне
0
401
Локализация производства промышленных разъемов RockStar в России
0
172
Выставка CIHS 2018 в Шанхае устанавливает новую дату проведения с учётом годового цикла продаж инструментов
0
177
Результаты первого этапа подготовки выставки Spoga + Gafa 2018: возвращение брендов, расширение тематики
0
191
Более 100 тысяч анкеров Fischer применены при строительстве стадиона в Санкт-Петербурге к ЧМ по футболу 2018
0
197

Лучшие
мастер-классы /все

Акции /все

Объявлен старт конкурса архитектурных и дизайнерских решений Egger D&D
С 15 мая до 15 сентября 2018 г. 
0
35
Скидки до 20% инструмент Knipex, Wera, Bessey, Heyco, Testboy, Exact, Parat, Picard, Rennsteig в честь юбилея
С 15 мая по 30 сентября
0
109
На ToolFest-2018 Milwaukee проводит розыгрыш приза стоимостью более 120 000 рублей! Всем участникам – памятные подарки!
Москва, 19 мая 2018 года
0
386
Фестиваль строительного инструмента ToolFest 2018 – 19 мая 2018 года, Москва, БП «Румянцево»
19 мая 2018 года, Москва, БП «Румянцево»
0
851
Акция «Ольмакс»: «Весна – время обновления!» (до 31 мая 2018 года)
До 31 мая 2018 года
0
421
Компания Patriot объявила о старте масштабной акции «Миллион за триммер»
С 2 апреля по 22 июля 2018 года
0
806
Gardena открывает набор участников – опытных садоводов – на второй сезон реалити-шоу «Мой сад»
Заявка на участие до 10 апреля 2018 г.
0
411
Акция Overtime на профессиональный инструмент Knipex и Wera
До 30 марта 2018 года
0
604
Акция компании «Оптулс»: «Бесконтактный тестер – бесплатно»
С 01 октября 2017 по 31 мая 2018 года
0
525
Выиграйте 11000 $ в конкурсе «Я и Briggs&Stratton» в честь 110-летия компании! Такой приз получит и покупатель, и магазин
1 марта - 31 августа 2018 года
0
1007
С началом весны De Dietrich снижает цены
С 1 марта 2018 года
0
330
Продавать и монтировать оборудование Viessmann стало выгоднее
До мая 2018 года
0
463
Специальное предложение на Knipex и Wera – акция продолжается!
До 30 июня 2018 года
0
2426
Акция Bessey Door-Openers в «Оптулс»
До 29 июня 2018 года
0
822
Выиграй поездку на Formula 1 вместе с Hajdu!
С 20 ноября 2017 по 30 июня 2018 года
0
864
Инструменты Red Bull Racing by Wera: ограниченная серия
До окончания акционного товара на складе
0
6186
Впервые в России! Новые пильные цепи Husqvarna X-Cut SP33G 64, 66, 72 по уникальным ценам!
Цены действуют до объявления компанией Husqvarna об их изменении
0
7743
Honda – это не всегда дорого! Коса с 4-тактным двигателем UMK 435 T всего за 25 900 рублей
До окончания акционного товара. Предложение ограничено
0
10611
Распродажа показной техники – скидки до 50%!
До окончания акционного товара. Предложение ограничено
0
10662
Покупателю бензинового культиватора Caiman Neo – телескопический опрыскиватель в подарок
До окончания акционного товара на складе. Предложение ограничено
0
10368

Лучшие репортажи /все

Лучшие тесты /все

Опросы

Чьими рекомендациями Вы руководствуетесь при выборе строительного оборудования и материалов?

Результаты опроса

Загрузка ... Загрузка ...

Выставки

Белорусский дом. Осень-2016 - 3-5 ноября 2016

Фестиваль Столярного Дела: 15-16 апреля 2017, Москва

Spoga+Gafa 2017: 3-5 сентября, Кельн (Германия)

Фестиваль Столярного Дела 2017: 23-24 сентября, Санкт-Петербург

Слёт Мастеровых #14 на MITEX 2017: 7-10 ноября, Москва

Interlight Moscow 2017: 7-10 ноября 2017, Москва

Ремонт Экспо 2018: 2-4 февраля 2018, Москва

City Build Russia 2018: 26-27 февраля, Москва

Мир климата 2018: 27 февраля - 2 марта 2018

Дом и Сад 2018 - 1-4 марта, Москва

Ландшафт Экспо 2018: 2-4 марта 2018, Москва

Eisenwarenmesse 2018: 4-7 марта, Кельн (Германия)

Дом. Дача. Дизайн 2018: 15-17 марта, Беларусь, г. Могилев

Строй-Volga-2018: 3-5 апреля, Волгоград

MosBuild, WorldBuild Moscow 2018: 3-6 апреля, Москва

Batimat Russia 2018: 3-6 апреля, Москва

Интерфлора 2018: 18-20 апреля, г. Москва, Гостиный Двор

Сибирская дача 2018: 26-29 апреля, Красноярск

Intertool Kiev 2018: 15-18 мая, г. Киев, Украина

КлиматАкваТЭкс 2018: 16-19 мая, Красноярск

Малоэтажное домостроение 2018: 16-19 мая, Красноярск

Unibuild 2018: 6-7 июня, Нальчик

ExpoDrev Russia 2018: 4-7 сентября, Красноярск

Осень на даче 2018: 13-16 сентября, Красноярск

City Build Russia 2018: 27-28 сентября, Санкт-Петербург

CIHS-2018: 10-12 октября, Шанхай (Китай)

MITEX 2018 - 6-9 ноября, Москва

Агропромышленный форум Сибири 2018: 14-16 ноября, Красноярск

Электротехника. Энергетика 2018: 21-23 ноября, Красноярск

Строительство и архитектура 2019: 22-25 января, Красноярск

Металлообработка и сварка 2019: 29-31 января, Красноярск

ОСМ 2019: 29 января - 1 февраля, Москва

Aquatherm Moscow 2019: 12-15 февраля, Москва

Всё об УЗО: выбор, установка, типичные ошибки пользователей. Интервью с Алексеем Кашаевым, руководителем проекта компании Schneider Electric

0
6875

Всё об УЗО: выбор, установка, типичные ошибки пользователей. Интервью с Алексеем Кашаевым, руководителем проекта компании Schneider ElectricЗнаете ли вы, что установлено у вас в распределительном щите? Кто-то мог бы спросить: «А зачем мне это знать? Я же не специалист!» Ответ верный при условии, что электрикой в вашем доме занимался  квалифицированный и современный специалист (правила устройства электроустановок меняются — разница между сегодняшними нормами и нормами десятилетней давности может быть существенной). Но часто, покупая квартиру, вы не знаете, в каком состоянии находится проводка и щиток. И, не разбираясь в этом на элементарном уровне, вы не сможете проконтролировать того электрика, которому вы доверили эту важную часть инженерных коммуникаций.

Установка электротехнических изделий — очень ответственная часть ремонта и строительства. При неверной установке, во-первых, возможен имущественный ущерб от пожара. По статистике МЧС каждый пятый пожар происходит от неисправности электропроводки. Во-вторых, вы рискуете своим здоровьем и жизнью — ведь случаи поражения электрическим током нередки.

Ошибкой будет считать, что опасность быть убитым током в повседневной жизни не существует. Во Франции аппараты защиты от утечки тока получили распространение на госуровне после случая, сделавшего его главного героя известным на всю страну. К сожалению, посмертно. Клод Франсуа был убит электричеством при попытке заменить лампочку, стоя в наполненной водой ванне. Еще можно вспомнить основателя группы Yardbirds Кита Релфа, погибшего на репетиции, после того как он подключил гитару к неправильно заземленному усилителю. Или Лесли Харви, гитариста Stone the Crows, убитого неисправным микрофоном на собственном концерте. По данным Росстата, в России ежегодно от поражения током гибнет более тысячи человек, а во всем мире — более 250 000. Смертность от поражения электротоком в разных странах колеблется в пределах 9-10 % (от количества пораженных электричеством), что в 10–15 раз превышает таковую при других травмах.

Кроме того, если взрослые могут сознательно предпринять меры безопасности для своей защиты, то маленькие дети и домашние животные — нет. Ведь розетки расположены очень низко и выглядят так интересно для любопытных малышей, исследующих мир. А провода привлекают котов и кошек, не говоря уже о грызунах, подчас не меньше, чем классический клубок ниток.

Что же находится в распределительном щите? Как сделать дом пожаробезопасным и защититься о поражения током, рассказывает Алексей Кашаев, руководитель проекта компании Schneider Electric.

Алексей, что должно находиться в электрощите?

С вероятностью 100 % у вас в электрощите находятся либо старые предохранители («пробки»), либо давно заменившие их в бытовом применении автоматические выключатели (или автоматы). Если вы думаете, что эти аппараты дают вам защиту от всех проблем с электропроводкой и всех опасностей, — вы ошибаетесь. Это тема для отдельной статьи, но вкратце — эти устройства служат для защиты от двух вещей. Во-первых, от перегрузки электропроводки (при подключении к проводке чрезмерной нагрузки, на которую она не была рассчитана). Во-вторых, от короткого замыкания. Хочется со всей прямотой заявить — от утечки тока и поражения электрическим током автоматы не защищают!

Этим занимается другой аппарат — УЗО (это скорее сленговое название, которое широко распространилось и в профессиональной среде), или дифавтомат. Принцип его действия прост — он сравнивает ток, уходящий от источника питания в цепь, с током, который из нее возвращается. И если «ушедший» отличается от «вернувшегося» сильнее, чем на значение определенного параметра — УЗО отключает цепь. Это происходит, если ток начинает течь на «землю», например через корпус стиральной машины или, что еще хуже, через тело человека, прикоснувшегося к токоведущим частям. Скорость отключения зависит от силы тока — чем она больше, тем выше скорость срабатывания. Так, при утечке в 30 мА (миллиампер) время отключения не должно превышать 0,3 с.

УЗО Schneider Electric Acti9 iIDОбязательна ли установка УЗО?

В российских ПУЭ (Правилах Устройства Электроустановок) однозначно указано, что установка УЗО обязательна. Но по уровню распространения аппаратов защиты от утечек тока Россия находится далеко от развитых стран. По количеству установленных УЗО на 10 000 жителей мы в три раза уступаем, например, похожим на нас по размерам и уровню доходов населения Китаю и Аргентине, а развитым европейским странам (Франции, Италии, Испании, Германии, Великобритании) — в восемь-десять раз.

О точности данных, отличиях между странами можно спорить, но тенденция видна невооруженным глазом — нам нужно чаще задумываться о безопасности жизни и здоровья. Пока ситуация такова, что в России далеко не в каждом распределительном щите есть УЗО, особенно это касается старых домов.

Как выбрать УЗО?

Предлагаю подробно остановиться на самом распространенном в мире исполнении УЗО — в виде модульного аппарата на DIN-рейку. Также существуют устройства защиты от дифференциального тока, встраиваемые, например, в блоки розеток, или в виде присоединенного к штепселю блока. Эти устройства относятся скорее к электроустановочным изделиям и бытовым приборам. Однако параметры у УЗО сопоставимы независимо от исполнения.

Что подразумевается под параметрами УЗО?

Один из основных параметров — номинальный ток. Зависит от расчетной нагрузки в цепи, которую защищает аппарат. Грубый принцип: если устанавливается одно УЗО на всю квартиру, номинальный ток должен быть больше, если на отдельную линию — то, как правило, меньше. При этом номинальный ток УЗО должен совпадать с током автоматического выключателя, в последовательное соединение с которым оно установлено, либо превышать его. Что очевидно — при установке 16 А УЗО с автоматом на 25 А при протекании тока, например, в 20 А автомат не сработает — не будет считать это перегрузкой, а вот УЗО может выйти из строя.

Следующий основной для УЗО параметр — ток утечки. Он показывает, при какой величине утечки тока аппарат срабатывает (см. рисунок, иллюстрирующий воздействие тока на организм человека). Стандартные токи утечки УЗО составляют 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА. При этом УЗО с токами утечки 10, 30 и 100 мА защищают человека от прямого контакта с токоведущими частями. УЗО с утечкой в 10 мА является наиболее чувствительным, в 100 — наименее.

воздействие тока на организм человека

Обычно для защиты розеточных блоков и цепей освещения используются аппараты с током утечки 30 мА. Вариант 10 мА часто рекомендуют устанавливать для защиты ванных комнат, где есть контакт человека с водой, являющейся отличным проводником, и где есть шансы повторить незавидную судьбу Клода Франсуа. Но тут стоит подумать дважды. Дело в том, что у любого провода есть норма утечки — то есть даже абсолютно новый проводник уже имеет утечку, хоть и небольшую. Но чем больше его длина — тем больше утечка, к тому же есть точки присоединения проводов к клеммам розеток, светильников, не говоря уже о замотанных изолентой местах повреждения изоляции. Все это в сумме может дать ток утечки самой цепи, превышающий уставку чувствительного УЗО. Особенно это актуально для старой проводки либо для проводки, состояние которой вам неизвестно. Поэтому УЗО в 10 мА может давать ложные срабатывания. Это типичный случай и типичная жалоба: «У меня УЗО не работает — все время выключается!» Наоборот — работает, потому и отключается. В этой связи Schneider Electric в большинстве случаев рекомендует УЗО с током утечки в 30 мА. Аппараты с уставкой 100 мА служат для установки на большие цепи — например, на ввод на всю квартиру, коттедж или на этаж (помните, что даже без аварийной утечки тока цепь имеет свою нормальную утечку — и чем длиннее цепь, чем больше в ней розеток, светильников и прочих соединений, тем утечка больше).

Возникает вопрос – если человек прекрасно защищен аппаратами, реагирующими на утечку в 10, 30 и 100 мА, зачем тогда нужны исполнения на 300, 500 или даже 1000 мА? Дело в том, что, помимо прямого контакта человека с токоведущими частями, может возникнуть и непрямой контакт, а также повреждение изоляции (она бывает перетерта, снята и не возобновлена и т.д.). Тогда возникает постоянная утечка тока, что чревато пожарами. В таких случаях и устанавливаются УЗО с большими значениями тока утечки, из-за чего их называют противопожарными. В квартирном щитке такие, как правило, не применяют.

Всё об УЗО: выбор, установка, типичные ошибки пользователей. Интервью с Алексеем Кашаевым, руководителем проекта компании Schneider ElectricКакие типы УЗО существуют в России?

Тип (или класс) УЗО — еще одним важный параметр. В настоящее время существуют УЗО классов AC, A, Asi и B. Самый распространенный (и недорогой) тип УЗО в России — AC. Он защищает от поражения электрическим током в цепях общего назначения без особых характеристик. В них существуют только синусоидальные токи утечки, с которыми УЗО такого типа справляются.

Но стоит вам добавить в цепь стиральную машину или индукционную плиту, как появляются пульсирующие постоянные составляющие. И для защиты от них нужно обязательно устанавливать УЗО класса A. Иначе оно может просто не сработать! Вы можете легко проверить — производители индукционных плит и стиральных машин в инструкции по эксплуатации прямо и недвусмысленно указывают, что защищать цепь с их техникой нужно УЗО класса А. Класс, так же как и все основные параметры, обозначен на лицевой панели аппарата в виде пиктограммы.

От себя хотелось бы рекомендовать установку УЗО класса А — оно защищает от большего типа утечек, надежнее, и при этом цена его выше, как правило, всего на 20 %.

Устройства класса Asi и B мало используются в жилищном строительстве, поэтому подробно рассматривать их не будем.

Что обозначает буква «s» в маркировке УЗО?

У селективного УЗО после цифр, обозначающих ток утечки, имеется пометка «s» – например 300s, 500s. Это значит, что оно срабатывает не сразу после регистрации утечки, а с определенной задержкой. Если такое УЗО установлено на вводе в коттедж, а группы линий защищены отдельными УЗО, при срабатывании одного из них будет отключаться только та цепь/группа цепей, которую оно защищает. Вводное селективное УЗО в силу выдержки времени не сработает, а значит, все остальные цепи будут продолжать функционировать. И это разумно, вы же не хотите из-за утечки в одной из комнат обесточивать весь коттедж? Пример с коттеджем приведен потому, что на уровне квартиры этот принцип селективности реализуется редко — чаще всего в этом нет реальной потребности.

Дифавтомат Schneider Electric DPN N VigiКакое УЗО выбрать: электронное или механическое?

УЗО может быть реализовано как на базе электромеханического принципа работы — с катушкой трансформатора, в этом случае оно называется электромеханическим, так и на базе электронной платы — электронный принцип.

Электромеханические аппараты надежнее, не зависят от наводок и помех, а также работают при отсутствии питания и обрыве нулевого проводника, что происходит достаточно часто. Именно поэтому в Европе применяются только такие устройства, и их выпускают ведущие мировые производители электротехники.

Электронные УЗО и дифавтоматы менее устойчивы к помехам, не работают при обрыве нулевого проводника. Этот род аппаратов родом из Китая и Юго-Восточной Азии. Кроме того, в ряде случаев были зафиксированы отказы системы защиты от утечек дифавтоматов после их срабатывания от короткого замыкания. Единственным достоинством таких УЗО является их гораздо более низкая цена.

Что лучше: УЗО или дифавтомат?

Помимо УЗО как отдельного устройства существует целый класс дифавтоматов (по науке они называются Автоматические Выключатели Дифференциального Тока со встроенной защитой от сверхтоков). По сути, это аппарат, исполняющий функцию одновременно и УЗО, и автоматического выключателя, который защищает от утечки тока, перегрузок и короткого замыкания. У дифавтомата есть преимущества — он компактнее комбинации автомата и УЗО, его проще подключать. Он стоит обычно дороже, чем пара УЗО+автомат, но его подключение обходится дешевле. Ассортимент дифавтоматов уже, гибкость в создании электрощита меньше, но все основные пары «номинальный ток–ток утечки» они охватывают, т.к. были создан специально для жилищного строительства. Выбор за покупателем.

Как правильно монтировать УЗО и какие распространенные ошибки при монтаже допускают пользователи?

Как уже сказано выше, монтаж следует доверить профессионалам. Однако нелишним будет знать основные принципы, чтобы избежать распространенных ошибок.

1. Перепутанные местами фаза и нейтраль. Нейтраль четко промаркирована на корпусе УЗО, подключать аппарат иначе нельзя.
2. Подключение к УЗО нагрузки, в которой нулевой проводник соединен с токопроводящими частями или проводником заземления. В этом случае УЗО может ложно срабатывать.
3. Подключение нагрузки к нулевому проводнику до УЗО — в этом случае оно будет опстоянно срабатывать.
4. Подключение нагрузки к нулевому проводнику другого УЗО — одно или оба будут срабатывать.
5. Ошибочное соединение нулевых проводников двух разных УЗО в защищенных цепях — оба будут срабатывать.
6. Случайное соединение в одной из розеток, защищенных УЗО, нулевого проводника с заземляющим. УЗО будет срабатывать при включении в розетку электроприборов.

Подводя итог, порекомендуйте, какое УЗО выбрать?

Для целей жилищного строительства и ремонта рекомендую остановиться на электромеханическом УЗО или дифавтомате типа А, с током утечки 30 мА для отходящих линий и 100 мА — на вводе. Номинальный ток будет зависеть от расчетной нагрузки и номинального тока автоматического выключателя, «парного» УЗО.