Кирилл Пруненко, ведущий инженер ООО «Альянс-Нева» — официального партнёра компании Viessmann в Санкт-Петербурге, отвечает на наш вопрос: «Что произойдёт в случае отключения электропитания теплового насоса?»
«… Естественно, при отключении электропитания тепловой насос остановится и перестанет производить тепло или холод. Впрочем, и все циркуляционные насосы остановятся. Но ничего страшного в этом нет, так как современные контроллеры управления имеют энергонезависимую память, в которой сохраняются все настройки. Поэтому при возобновлении подачи электроэнергии тепловой насос включится, в течение нескольких минут проведёт самодиагностику и продолжит работать с теми же настройками. То есть пользователю не надо будет производить никаких манипуляций. В зависимости от производителя и типа контроллера могут быть некоторые нюансы, такие как сброс часов и даты, что в принципе не сказывается на работоспособности теплового насоса. Но надо иметь в виду, что это касается одиночных и кратковременных отключений.
Почти во всех контроллерах тепловых насосов есть защита от частых отключений (обычно не более трёх раз в час). Если такое случается, то следующая попытка запуска состоится только через 1 час, даже при восстановлении электроснабжения.
А длительные, на несколько суток, отключения электроэнергии в зимний период чреваты замораживанием дома, системы отопления и системы водоснабжения, что грозит серьёзными повреждениями. Поэтому при высокой вероятности таких событий надо предусмотреть резервные источники электро- или теплоснабжения».
Апрель 2015 г.