Как правильно организовать отвод конденсата котла при наличии автономной канализации в доме?
Илья Шабанов, инженер службы поддержки продаж компании «Бош Термотехника» (бренды Bosch и Buderus): «В случае использования в канализационной системе септика, работу которого обеспечивают микроорганизмы, необходимо обратиться к производителю данного оборудования за консультацией. Поскольку конденсат от котла является слабокислой средой, он может вызвать гибель микроорганизмов в септике в случае недостаточного смешивания (разбавления) с бытовыми сточными водами.
Чтобы обезопасить работу автономной канализации от возможных негативных воздействий конденсата, рекомендуется установить нейтрализатор конденсата. Он представляет собой ёмкость с загруженным в неё нейтрализующим средством (это может быть специальным образом обработанная мраморная крошка). После прохождения нейтрализатора кислотность конденсата понижается до нейтральных значений (pH 7–7,5). Теперь его можно, не опасаясь, сливать в септик».
Каковы особенности сервисного обслуживания конденсационных котлов?
Илья Шабанов, инженер службы поддержки продаж компании «Бош Термотехника» (бренды Bosch и Buderus): «В плане сервисного обслуживания конденсационных котлов каких-то серьёзных отличий от обслуживания котлов традиционного типа нет. Также необходимо производить чистку теплообменника, проверять состояние горелки, устройств розжига, контроля пламени и газовой арматуры, выполнять ряд других стандартных операций, прописанных в инструкциях по сервисному обслуживанию оборудования.
Стоит отметить, что на современные теплообменники конденсационных котлов Buderus нанесено специальное покрытие (посредством плазмаполимеризации, технология Alu-plus), которое препятствует загрязнению поверхностей теплообмена, а следовательно, позволяет значительно реже выполнять чистку теплообменника.
И единственным отличием в обслуживании становится чистка дополнительных элементов конденсационного котла, таких как сборная ванна и сифон для отвода конденсата. Но данные процедуры не считаются сложными».
Стоимость теплообменника конденсационного котла вместе с работами по замене сравнима со стоимостью обычного конвекционного котла такой же мощности. Как минимизировать воздействие солей, взвесей, теплоносителя на теплообменник и каковы особенности промывки забитого теплообменника?
Анатолий Викторович Харитонов, референт «Академии Виссманн» в России (бренд Viessmann): «Для котлового оборудования бытовой серии в качестве теплоносителя применяется вода питьевого качества. Если она жёсткая (более 3,0 моль/м3), необходимо принять меры для её умягчения, установив соответствующий фильтр с предварительной механической фильтрацией. Но зачастую воду в систему заливают неподготовленную, что приводит к негативным последствиям, а именно к отложению солей жёсткости на теплообменной поверхности. И чем «жёстче» вода, тем больше слой отложения.
Эти отложения ухудшают теплопередачу, что ведёт к увеличению расхода газа и к перегреву самого теплообменника. А это оказывает непосредственное влияние на ресурс оборудования, ведь теплообменник — это «сердце» котла.
В любой конденсационный котёл Viessmann встроена система постоянного контроля состояния теплообменника. Обнаружение солевых отложений в теплообменнике (по водяному контуру) диагностируется на ранней стадии путём постоянного контроля температуры уходящих газов. В случае превышения максимального значения котёл отключается и отображает это превышение на панели управления.
Запатентованный компанией Viessmann теплообменник Inox-Radial из качественной нержавеющей стали, который установлен на всех настенных конденсационных котлах Vitodens, представляет собой единую спираль прямоугольного сечения с одноходовым движением теплоносителя, поэтому промыть такой теплообменник не составляет труда. Эту операцию выполняют с помощью обычной промывочной машины и специальных растворов. Грамотная подготовка котловой воды и своевременное обслуживание увеличивает срок службы котла и снимает вопрос о замене теплообменника, что экономит деньги хозяина!»
Как правильно организовать дымоход для конденсационного котла?
Сергей Бугаев, специалист по продукту Ariston компании «Аристон Термо Русь»: «Высокая эффективность котла достигается за счёт конденсации в теплообменнике дымовых газов. При пограничном режиме работы в дымоходе может образовываться конденсат, соответственно, дымоход должен быть устойчивым к такому воздействию. Именно поэтому при обустройстве системы отопления в большей степени используются полимерные жаростойкие дымоходы.
При замене традиционного котла на конденсационный потребуется внести изменения в систему дымоудаления, поскольку обычные кирпичные дымоходы сильно подвержены коррозии и быстро разрушаются.
В случае частного дома наиболее простой способ — использовать коаксиальный дымоход 60/100 или 80/125, широкий ассортимент которых поставляет компания Ariston, или один из способов модернизации дымохода, в частности гибкие вкладыши из полимерных материалов. Для каскадных установок рекомендуются специальные комплекты диаметрами 150 или 200 мм со встроенными конденсатоотводчиками и обратными клапанами».
Какие ошибки в проектировании, монтаже и эксплуатации конденсационных котлов наиболее распространены? К чему они приводят?
Владимир Семушев, директор Технического департамента «Вайлант Груп Рус» (бренды Vaillant и Protherm): «Конденсационная техника страдает от тех же ошибок проектирования, монтажа и эксплуатации, что и обычная. Но некоторые ошибки могут оказать большее влияние на надёжность и срок службы как самого котла, так и инженерных систем здания в целом. Ошибки в проектировании систем канализации для сброса конденсата из котла приводят к повреждению труб, конструкций здания, выходу из строя элементов автономной канализации. Последствия развиваются не быстро, но влекут за собой существенные затраты на ремонт. То же относится к системам дымоудаления. У любого производителя имеются в ассортименте свои системы подвода воздуха и дымоудаления, сертифицированные вместе с котельным оборудованием. Попытка сэкономить на них, применяя не предназначенные для этого материалы, приводит не только к отказам отопительного оборудования и, как следствие, к убыткам из-за разморозки системы, но и несёт риск для жизни и здоровья людей. Об этом надо помнить проектировщику и монтажнику, занимающимся «самодеятельностью» с системами дымоудаления и подвода воздуха. Производитель за это «творчество» ответственности не несёт.
Что касается эксплуатации, то тут зачастую владелец оборудования просто становится заложником ошибочного проектного решения и не может сполна использовать весь потенциал имеющегося оборудования, так как гидравлика системы отопления и автоматизация отопления сконструированы без учёта рекомендуемых производителем оптимальных режимов работы для достижения максимальной эффективности теплогенератора».
Как застраховать систему отопления от размораживания при перебоях с подачей газа?
Павел Торгунов, инженер 1-й категории компании «Дё Дитриш Термик» (бренд De Dietrich): «Конденсационный котёл может работать на сверхнизком давлении газа. Например, при входном давлении 5 мбар, он останется в работе и потеряет лишь 15–20 % своей мощности. Это преимущество конденсационного котла особенно актуально на объектах, где случаются сильные просадки по входному давлению газа в зимний период. При таком падении мощности помещение не разморозится, к тому же в нём будет поддерживаться допустимая комнатная температура.
При полном и частом отключении газа на длительный срок имеет смысл установить резервный котёл на другом виде топлива и завязать работу обоих теплогенераторов на одну автоматику. В этом случае при отключении газа автоматически будет включаться резервный котёл, а при возобновлении подачи газа — система будет переходить на основной. Другой вариант — переоборудовать работу котла на баллонный газ. Разумеется, эти операции должен проводить только сертифицированный специалист».