Часто при подборе оборудования для системы отопления приходится делать выбор между стоимостью и функциональностью. Одни решения дешевле в реализации, другие — удобнее в пользовании. Подобная дилемма возникает и при выборе схемы системы отопления. В данной статье мы покажем различные варианты разводки системы отопления с учётом «плюсов» и «минусов» каждой.
ВАРИАНТЫ РАЗВОДКИ
Чаще всего применяются три схемы разводки системы отопления.
Первая — коллекторная (лучевая). Её реализация потребует использования распределительных гребёнок, при этом каждый радиатор будет подключён к отдельному отводу на гребёнке. Схема удобна тем, что позволяет в одном месте отключить любой радиатор — для этого достаточно повернуть шаровой запорный кран на нужном отводе гребёнки. Однако при всём удобстве эксплуатации у такой схемы есть и недостатки. В первую очередь её дороговизна, ведь потребуются гребёнки с большим числом отводов и запорные краны для них, коллекторные шкафы большого размера, не говоря уже о расходе труб.
Вторая — тройниковая разводка. Потребители тепла подключены к одной или нескольким магистралям через ответвлениятройники. Как правило, подобные трассы прокладываются в помещениях вдоль наружных стен. Для такой разводки требуется значительно меньше труб. Правда, в общую смету добавляются нужные для разводки фитингитройники.
Недостаток этого варианта — увеличение диаметров участков магистралей и, соответственно, необходимость применения более дорогостоящих фитингов‑тройников больших диаметров.
Третья — комбинированная (коллекторная с применением тройников). Это своего рода гибрид первых двух. Она позволяет сохранить преимущества коллекторной схемы, но снизить стоимость оборудования и материалов за счёт применения тройников малых диаметров. В этом случае к одному отводу гребёнки подключены два или более радиаторов, установленных в отдельном помещении, при этом общий участок от гребёнки до тройников выполняется из труб большего диаметра. Поэтому отводов на гребёнке требуется меньше — по одному на каждое помещение, а значит, гребёнки и шкафы нужны меньших размеров. В итоге затраты на такую разводку ниже, чем на классическую коллекторную. В свою очередь, сохраняется возможность удобного отключения радиаторов — на гребёнке можно перекрыть подачу теплоносителя в приборы в одном помещении.
Мы сравним затраты на коллекторную и комбинированную разводки с учётом применения различных видов труб и фитингов на примере продукции Oventrop и посмотрим, насколько снизятся расходы.
РАСЧЁТЫ
Возьмём коттедж общей площадью 268 м2. В нём два этажа и 21 потребитель тепла (радиаторы и конвекторы водяного отопления): 12 — на первом этаже, 9 — на втором. Для чистоты результатов не будем принимать в расчёт те элементы системы отопления, которые для всех вариантов исполнения будут идентичными — арматуру для подключения радиаторов, участки трубопроводов между теплогенератором и распределительными гребёнками и арматуру на них и пр. Также не учитываем вспомогательные материалы (теплоизоляцию и крепёж для труб), хотя очевидно, что их количество возрастает пропорционально количеству труб, затраченных на проект.
Вариант 1. Коллекторная разводка с использованием трубы PEX-AL-PEX
Рассмотрим традиционную коллекторную разводку системы отопления. В качестве образца возьмём разводку, выполненную металлополимерными трубами PEX-AL-PEX — это самый популярный тип труб, применяемых в данной области.
Для реализации схемы потребуются:
Так как данный вариант (коллекторная разводка с применением трубы PEX-AL-PEX) самый дорогостоящий, примем его стоимость за 100 % и будем сравнивать с ней стоимости альтернативных вариантов исполнения системы.
Вариант 2. Комбинированная разводка с использованием трубы PEX-AL-PEX и тройников
Теперь посчитаем, что потребуется для выполнения комбинированной схемы разводки — коллекторной с применением тройников и труб PEX-AL-PEX:
Несмотря на то, что в смету добавлены тройники, за счёт уменьшения метража труб и использования гребёнок и монтажных шкафов меньшего размера стоимость разводки составляет 89 % (при использовании бронзовых фитингов‑тройников Oventrop Cofit P) или 78% (при использовании более дешёвых тройников Oventrop Cofit PDK из полимера PPSU) от стоимости коллекторой разводки.
Вариант 3. Коллекторная разводка с использованием трубы PEX
Есть ли возможность снизить стоимость системы отопления с коллекторной разводкой, не прибегая к тройникам? Самый, пожалуй, простой и доступный способ — использовать более дешёвую трубу. Но в такой ситуации важно понимать, что труба должна соответствовать условиям эксплуатации в системе отопления. То есть, как и более дорогая PEX-AL-PEX, она должна выдерживать высокую температуру теплоносителя и не пропускать кислород. Этим требованиям отвечает труба PEX Oventrop Copex с антидиффузионным слоем, защищающим от проникновения воздуха внутрь системы.
Цена на трубы Oventrop Copex диаметром 16 мм ниже, чем Oventrop Copipe HS аналогичного диаметра, примерно на 36 % (то есть необходимые для проекта 420 м труб уже обойдутся на треть дешевле). Если же посчитать выгоду в сравнении со всем оборудованием для выполнения разводки, получится, что стоимость материалов составит около 86 % стоимости аналогичной разводки на трубе PEX-AL-PEX.
Вариант 4. Комбинированная разводка с использованием трубы PEX и тройников
Нетрудно посчитать экономию средств при замене трубы Oventrop Copipe HS на Oventrop Copex и для комбинированных разводок систем отопления. Для системы с использованием фитингов‑тройников стоимость материалов и оборудования составит 78 % для бронзовых фитингов и 68 % для полимерных.
Таким образом, применение комбинированной разводки системы отопления с использованием трубы Oventrop Copex и тройников Oventrop Cofit PDK из PPSU позволяет снизить затраты на четверть в сравнении с коллекторной разводкой на металлополимерной трубе Oventrop Copipe HS.
Сравнительная таблица затрат на оборудование и материалы для выполнения разводки системы отопления
Разводка | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | ||
Тип трубы | PEX-AL-PEX | PEX-AL-PEX | PEX | PEX | ||
Схема системы отопления | Коллекторная (1 отвод – 1 прибор отопления) | Комбинированная (1 отвод – 1 помещение) | Коллекторная (1 отвод – 1 прибор отопления) | Коллекторная (1 отвод – 1 прибор отопления) | ||
Тип тройников | – | Из бронзы | Из PPSU | – | Из бронзы | Из PPSU |
Шкаф монтажный | 1 шкаф длиной 900 мм, 1 шкаф длиной 700 мм | 2 шкафа длиной 560 мм | 2 шкафа длиной 560 мм | 1 шкаф длиной 900 мм, 1 шкаф длиной 700 мм | 2 шкафа длиной 560 мм | 2 шкафа длиной 560 мм |
Гребёнка стальная | 1 гребёнка на 12 отводов, 1 гребёнка на 9 отводов | 1 гребёнка на 6 отводов, 1 гребёнка на 5 отводов | 1 гребёнка на 6 отводов, 1 гребёнка на 5 отводов | 1 гребёнка на 12 отводов, 1 гребёнка на 9 отводов | 1 гребёнка на 6 отводов, 1 гребёнка на 5 отводов | 1 гребёнка на 6 отводов, 1 гребёнка на 5 отводов |
Запорные шаровые краны (на отводах гребёнок) | 42 (24 + 18) |
22 (12 + 10) |
22 (12 + 10) |
42 (24 + 18) |
22 (12 + 10) |
22 (12 + 10) |
Труба 16 мм | 420 м (266 + 154) |
134 м (82 + 52) |
134 м (82 + 52) |
420 м (266 + 154) |
134 м (82 + 52) |
134 м (82 + 52) |
Труба 20 мм | – | 158 (106 + 52) |
158 (106 + 52) |
– | 158 (106 + 52) |
158 (106 + 52) |
Тройник 20х16х16 мм | – | 16 (8 + 8) |
16 (8 + 8) |
– | 16 (8 + 8) |
16 (8 + 8) |
Стоимость (%) | 100 | 89 | 85 | 86 | 78 | 75 |
Статья опубликована в объединённом выпуске «Весна 2017»
журналов «Инструменты» + «Всё для стройки и ремонта» + «GardenTools»
серии «Потребитель»
Архив всех выпусков в pdf-формате смотрите здесь