Виктория Бариева, инженер Службы поддержки продаж «Бош Термотехника» (бренды Bosch, Buderus), отвечает на наш вопрос: «Как посчитать, сколько электроэнергии будет потреблять тепловой насос в год, в месяц, в сутки?»:
«Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо обратиться к коэффициенту мощности (ε), называемому также COP (от англ. Coefficient оf performance — коэффициент производительности). Это расчётный параметр тепловых насосов при специально установленных рабочих условиях, аналогичный нормированному расходу топлива на автомобилях. Коэффициент мощности показывает отношение полезной теплопроизводительности к принятой электрической приводной мощности компрессора.
При этом коэффициент мощности, который может быть достигнут тепловым насосом, зависит от разности температур между источником тепла и потребителем тепла. Для расчёта по соотношению отопительной мощности к электрической потребляемой мощности действует формула:
ε = COP = QN/ Pel
где QN — отдаваемая полезная мощность, кВт;
Pel — электрическая потребляемая мощность, кВт.
Рассмотрим тепловой насос Buderus Logatherm WPLS. Это реверсивный тепловой насос «воздух–вода», который представляет собой комбинацию между инверторным внешним блоком и различными внутренними блоками: Frigolight для комбинации с внешними котлами (газовый, дизельный, электрический) и Frigocomfort с уже встроенным электротэном на 9 кВт и полной изоляцией (для работы в режиме охлаждения).
Соединение между наружным и внутренним блоками — с помощью электрических проводов и двух холодопроводов, что позволяет осуществлять компактное и гибкое размещение агрегатов. Источником тепла служит наружный воздух.
COP для модели Buderus Logatherm WPLS (в сочетании с внешним блоком ODU 10) может достигать значения 4,39; а это значит, что на 1 кВт затраченной электроэнергии вы получите 4,39 кВт тепловой энергии от теплового насоса. Таким образом, применение теплового насоса в сравнении с электрическим котлом позволит сократить количество потребляемой энергии в 2,5–4 раза.
Для подсчёта потребления электроэнергии в год, в месяц, в сутки рассмотрим дом в Московской области площадью 200 м2. Оценим теплопотери в 20 кВт. Отопительный период для ЦФО — 2200 часов. Итого затраты в год составят порядка 44 000 кВт/ч. При использовании теплового насоса затраты на электроэнергию — 14 000 кВт/ч. Соответственно, в месяц — примерно1150 кВт/ч, в день — 38,5 кВт/ч.»
Апрель 2015